账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 轻云舟

[求助] 请教下,配四中电机启动压降公式是怎么来的?

[复制链接]
     
发表于 2024-12-26 10:23:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-12-26 10:47 编辑

      看到楼主成功地用自己的知识解决了一个问题,有所感慨。楼主年龄虽然只能算得上是业界的中人,但这个事例可能对很多更加资深的设计师都有所启发。就是老祖宗的那句话——思而不学则殆。反过来,思而学则进。
      殆:通“怠”,就是没有进度,停滞的意思。尽管很多论语专家都把它解释为“危险”,但我不认同。类似的还有老子的“独立而不改,周行而不殆”,这里“不殆”就是不停歇的意思。
      在校学生,大多数学而不思,原因之一是缺乏背景知识,加之应试教育的绩效取向,不能全怪他们。
      工作后的技术人员,就本人所见,思而不学是多数,这里的学,主要指理论和技术原理。举例论证、类比论证、600问论证、英文资料论证、名人论证等比比皆是,都是话语描述或引据佐证,缺乏理论求证。原因之一是工作后很多知识都忘了,另一个原因就是我经常吐槽的业界山寨风气。且后者才是主要原因。
      当然,不是说引据佐证等不好,也是常用且有效的论证方式。但当不同引据佐证结论冲突的时候,需要原理或理论论证一锤定音。按当下的流行话语说,实锤!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-26 10:45:45 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-12-25 22:53
老师,大概算法就是楼上这样吧。我理解您说的了,主要是一开始没弄懂为啥只加无功,然后分母上三个加数既 ...

基本就是这样,推过一遍就明白了的,你还可以考虑下如果有大量有功的情况怎么算这个,比如1000kW的有功肯定会对起动造成影响,但公式却不考虑这个,所以说这东西只是工程上的粗略计算。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-26 11:55:25 | 显示全部楼层
电力手册的计算是这样的,和配4有不同 TK8FNNSE4$PPE$VT99I}W[I.png
     
发表于 2024-12-26 11:56:49 | 显示全部楼层
以上只是单机启动,电力还有成组启动,更麻烦,呵呵。

点评

谢谢您  发表于 2024-12-26 12:21
     
 楼主| 发表于 2024-12-27 09:12:26 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2024-12-26 11:55
电力手册的计算是这样的,和配4有不同

这个没看懂啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-21 14:17 , Processed in 0.081096 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表