[求助] 请教下图中e1的正方向的含义

[复制链接]
     
发表于 2024-8-28 16:33:36 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-8-28 16:14
因果关系搞反了。二次电流增加的同时,一次电流也在按比例增加,它们各自增加的励磁磁势基本抵消。所以铁 ...

这么说吧,接入负载后,一次侧除了要维持空载时的主磁通外,还需要提供负载电流所需的磁通,这会导致主磁通在一定程度上受到负载电流的影响而有变化。因此,一次侧的感应电势也会相应调整,来适应负载的需求。
     
发表于 2024-8-28 16:41:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-8-28 16:44 编辑
无本之末 发表于 2024-8-28 16:33
这么说吧,接入负载后,一次侧除了要维持空载时的主磁通外,还需要提供负载电流所需的磁通,这会导致主磁 ...

       是会有,但很小,几千分之一,基本可忽略不计。二次电流增加,说明输出功率增加,根据能量守恒定律,输入功率一定增加更多(铜损加大)。在输入电压一定的条件下,输入功率增加,就是输入电流增大。所以一、二次绕组电流增加的励磁相互抵消。
       如果要佐证,可看下变压器损耗计算公式。空载损耗基本为铁损,只与铁心磁通相关。这部分损耗是固定的,与变压器负载电流无关。反过来说明,铁心磁通基本与负载电流无关。
     
 楼主| 发表于 2024-8-28 19:55:39 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2024-8-28 15:07
这个帖子为什么回答的这么少,各位专家都不出声了?

老师,话不能这么说啊,咱们论坛毕竟是属于偏重于工程性质的论坛,对于理论部分,明白个大概即可,不一定每位老师都能记住电机各种绕组的接线方法,就算一开始记住了,大家的工作里不常用的话时间久了完了也正常,我也是无意间翻书看到这里有点疑惑。
     
发表于 2024-8-28 20:31:43 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-8-28 19:55
老师,话不能这么说啊,咱们论坛毕竟是属于偏重于工程性质的论坛,对于理论部分,明白个大概即可,不一定 ...

实际联系理论岂不是更好
     
发表于 2024-8-29 15:01:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-8-29 15:08 编辑

楼主探讨的这个问题,
的确搞建筑电气的估计大部分都把理论还给老师了,
能像dqaq这种理论功底深厚且记性好的不多,
现在的建筑电气论坛里基本上在扯规范条文执行的问题,
连建筑电气本身需要计算(这些计算基本不涉及楼主探讨的理论知识)的内容探讨的都不多。
所以有人说建筑电气需要初中文化就可以了,不无道理。

术业有专攻,这些理论和公式产品工程师应该用的比较多。
     
 楼主| 发表于 2024-8-29 15:40:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2024-8-29 15:42 编辑
wangguichao66 发表于 2024-8-29 15:01
楼主探讨的这个问题,
的确搞建筑电气的估计大部分都把理论还给老师了,
能像dqaq这种理论功底深厚且记性好 ...

是啊王老师,像这种问题,去别的论坛、群里问更不会有结果,在咱们论坛一般问题都会找到结果,复杂的问题最起码还有老师能给指个方向,我认为我们论坛已经是我接触的水平最高的地方了。

点评

非常佩服您这种好学精神!点赞!  发表于 2024-8-29 16:06
     
 楼主| 发表于 2024-8-29 16:34:01 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-29 15:01
楼主探讨的这个问题,
的确搞建筑电气的估计大部分都把理论还给老师了,
能像dqaq这种理论功底深厚且记性好 ...

王老师谬赞了,好学肯定谈不上,算是有点好奇吧