[问题探讨] 关于短时负载和断续负载

[复制链接]
     
发表于 2023-12-5 09:28:58 | 显示全部楼层
打个比方,短时工作制的一个典型设备就是阀门类,比如一个电动提板闸,他的一个运行周期就是从开到关或者从关到开,他是一个固定的短时持续恒负载运行。断续工作制的一个典型设备就是起重机,他的一个工作周期是起重机到位置、降下吊钩装载物体、吊起来、再到另一个位置、放下来,这个工作周期里设备是在开开停停、负载是时有时无,可以看作多个短时工作制的组合。

点评

有道理  发表于 2023-12-5 09:44
     
发表于 2023-12-5 09:34:21 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-12-5 09:28
打个比方,短时工作制的一个典型设备就是阀门类,比如一个电动提板闸,他的一个运行周期就是从开到关或者从 ...

这个说法也合逻辑。意思是断续工作制的中断,是工作流程中的中断,不是工作完毕的中断。
     
 楼主| 发表于 2023-12-5 09:37:20 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-5 08:55
上面的区别,更明确地说,短时工作制,每一次工作都是全新的,没有上次工作遗留的影响;断续工作制,下次工 ...

大神确实理解更加深刻,受教了!
     
发表于 2023-12-5 10:14:32 | 显示全部楼层
《手册》P4写了短时、周期工作制设备的额定功率怎么换算到持续功率。