[求助] 高层厂房、数据中心的应急照明集中电源供电时间

[复制链接]
     
发表于 2023-1-13 16:00:11 | 显示全部楼层
113120 发表于 2023-1-13 14:30
你好,就是要以施工图的为准了,另外,若经过审图合格的施工图的这个应急照明供电时间需要调整(图纸上写 ...

如果出现这种情况,需要设计单位出变更单。
变更单是不是需要施工图审查单位复核,这个要看当地住建的规定。
     
发表于 2023-1-13 16:04:10 | 显示全部楼层
正常情况下是涉及重大变更(重大变更当地住建部门会有文件规定)才需要施工图审查单位重审,
但现在有些地方竣工验收的图纸也要施工图审查单位签章,那么这种变更也要施工图审查单位审查。