账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 113120

[求助] 高层厂房、数据中心的应急照明集中电源供电时间

[复制链接]
     
发表于 2023-1-13 16:00:11 | 显示全部楼层
113120 发表于 2023-1-13 14:30
你好,就是要以施工图的为准了,另外,若经过审图合格的施工图的这个应急照明供电时间需要调整(图纸上写 ...

如果出现这种情况,需要设计单位出变更单。
变更单是不是需要施工图审查单位复核,这个要看当地住建的规定。
     
发表于 2023-1-13 16:04:10 | 显示全部楼层
正常情况下是涉及重大变更(重大变更当地住建部门会有文件规定)才需要施工图审查单位重审,
但现在有些地方竣工验收的图纸也要施工图审查单位签章,那么这种变更也要施工图审查单位审查。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-20 08:46 , Processed in 0.059372 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表