账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: haiyang

审图要求 消防控制室的灯具要具有火灾状态下连续工作3h

[复制链接]
     
发表于 2022-5-30 17:19:34 | 显示全部楼层
13.7.15相对比民标13.6.4“在机房或消防控制中心等场所设置的备用照明,当电源满足负荷分级要求时,不应采用蓄电池组供电”规定要合理一些。
另GB51309要求消防水泵房、消控室要设应急照明,通常情况下应急灯可以作为备用照明的过度照明。
如果有审查师认为过渡时间应急照明照度不满足备用照明照度要求,那就灯具自带蓄电池吧,蓄电池能满足发电机启动过渡时间即可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 09:18 , Processed in 0.067576 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表