账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 轻云舟

[求助] 请问消防电源该如何设计?

[复制链接]
发表于 2021-11-23 16:42:58 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-11-23 15:54
好的树总,谢谢您。也就是说抽屉柜消防负荷跟其他负荷一个柜子可以,但是固定柜不可以是吧?因为一个固定 ...

固定柜也可以,只要是在建筑物的第一级配电室里就可以
     
发表于 2021-11-24 10:46:49 | 显示全部楼层
固定柜和抽屉柜只是开关柜的形式不同,当然都可以。常规工艺负荷和消防负荷可以引自同一段母排,规范只是建议消防单独设置母排,没要强制,目前大部分做的都是共用母排。集中电源设置在配电室,引疏散照明配电回路过去封闭楼梯间。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-21 17:26 , Processed in 0.067115 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表