[求助] 请问消防电源该如何设计?

[复制链接]
发表于 2021-11-23 16:42:58 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-11-23 15:54
好的树总,谢谢您。也就是说抽屉柜消防负荷跟其他负荷一个柜子可以,但是固定柜不可以是吧?因为一个固定 ...

固定柜也可以,只要是在建筑物的第一级配电室里就可以
     
发表于 2021-11-24 10:46:49 | 显示全部楼层
固定柜和抽屉柜只是开关柜的形式不同,当然都可以。常规工艺负荷和消防负荷可以引自同一段母排,规范只是建议消防单独设置母排,没要强制,目前大部分做的都是共用母排。集中电源设置在配电室,引疏散照明配电回路过去封闭楼梯间。