dqaq 发表于 2021-10-22 13:10 过载保护,表前或表后断路器都可以实现。表后设断路器,短路保护只能由电表箱电源进线断路器实现,失去选择 ...
树欲静而风不止 发表于 2021-10-22 14:19 你的意思是表前应增加断路器?
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2021-10-22 10:50 我们也常用,关键是昨天一图审提了,说我们电表前没有保护,所以。。。。。。