账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7228|回复: 3

探讨建筑装饰工程过程中电气系统的防火及质量控制

[复制链接]
发表于 2007-6-16 16:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>   在建筑装饰工程中电气系统是装饰工程的重要组成部分,由设计与安装共同构筑的工程质量直接关系到装饰工程的总体效果、使用功能以及建筑物整体的安全运行。当今,装饰工程电气系统防火及质量已成为社会上下普遍关注的问题。特别是电气防火方面,近年来由于工程上的纰漏与失误,由电气系统引发的火灾屡出不断,重大火灾给人民的生命和财产都造成具大的损失,其教训是十分惨痛和深刻的,所以抓好建筑装饰工程过程中电气系统的防火及质量控制,是一名电气工程师义不容辞的责任。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 18pt; mso-char-indent-count: 2.0">在此本人就抓好建筑装饰工程过程中电气系统的防火及质量,谈谈自己在实际工作中是怎样作好其预防和控制的。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">一、建筑装饰工程电气系统防火<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 18pt; mso-char-indent-count: 2.0">建筑装饰工程电气防火包括低压电网系统接地形式的选择、电气线路防火、配电箱防火及用电器具防火等。<BR>1、正确选择低压电网系统的接地形式<BR>  在附设有变配电所的高层建筑应选择TN-S系统,而由城市公用变压器低压线路供电的建筑装饰工程或由单位变压器低压线路供电的建筑装饰工程应用TN-C-S系统。TN-S系统与TN-C-S系统,是符合防止人身间接触电、线路损坏和电气火灾等方面的保护要求的。<BR>2、电气线路的防火<BR>    电气线路引发的火灾是因为电源线的选择不当以及电气线路漏电、短路、过负荷、过电压、接触电阻过大及导线绝缘破坏或被击穿等诸多原因的其中一种或多种而产生的电火花和电弧而造成的。如电气线路发生短路,在极短时间内,发出很大的热量,致使金属导线熔化时还会产生电火花和电弧,进而引发导线绝缘层燃烧的同时又引燃周围的可燃物从而造成火灾。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">3、配电箱的防火<BR>  在建筑装饰工程中须采用铁制配电箱,以采用铁皮密封配电箱为宜,防止装饰可燃纤维进入配电箱内引起火灾。配电箱必须外露以便散热。铁制配电箱、金属外壳、金属管架等均应良好接地,接地电阻不大于4Ω。配电箱的空气开关、电器设备等须按设计要求选用正规产品。自动空气开关的整定范围和熔断器熔体规格应按设计要求选择配备,开关容量与绝缘导线规格应相匹配。建议选用具有短路和过载保护的自动空气开关、过电压保护器,以杜绝配电箱和线路的短路、过载及过电压引起的火灾。<BR>4、开关、插座和照明器的防火<BR>  开关、插座和照明器靠近可燃物时,应采取隔热、散热等保护措施。<BR>卤钨灯和超过1OOW的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯的引入线应采取保护措施。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 18pt; mso-char-indent-count: 2.0">白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯、镇流器等不应直接设置在可燃装修材料或可燃构件上。<BR>    可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明灯具。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">5、负荷零线的防火<BR>  为保证用电的安全可靠,要求进户线的重复接地良好,在单相回路中的中性线应与相线等截面。有特殊规定及重要的公共设施等人流密集的场所应选用铜芯电线或电缆。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 18pt; mso-char-indent-count: 2.0">负荷零线须有足够的机械强度和载流量。此举一是防止三相负荷不平衡时零线中的电流过大而发热,或在相间短路时零线炽热,导线绝缘层会被灼烧而起火;二是防止当负荷极不平衡时一旦零线断开,将使变压器中性点的电位严重偏移,导致大面积烧毁灯泡和其他用电设备。<BR>二、质量控制<BR>1、认真进行图纸会审和设计交底<BR>  大型建筑装饰工程相当复杂,融电气、空调、消防、通讯、音响、共用天线等于一体。由于各类装置都由相关专业部门独立设计,往往因缺乏联系或沟通不够发生“冲突”。因此,在施工前应反复核对图纸,认真进行图纸会审和设计交底,明确设计意图和要求,并尽可能无遗漏地解决图纸中的各种问题以及其它有望改进的地方。<BR>2、严格执行材料、设备检验<BR>  严格把好材料设备质量关,是搞好电气安装的关键,材料、设备、构配件必须满足防火要求。材料、设备、构配件进场时必须有质量保证书、出厂合格证、生产许可证或出厂检验报告。发现不合格产品坚决退换。<BR>3、电气线路的安装<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 18pt; mso-char-indent-count: 2.0">所有的电气线路必须穿管保护,其中吊顶内的电线保护管宜采用钢管或薄壁钢导管。导线与导线、导线与接线端子的连接要紧密牢固,减小接触电阻。导线与导线的连接,管内穿线要留有余量,导线在管内不允许有接头。建议采用安全型压接帽。配管及其支架应平直牢固、排列整齐,并按规范要求设置固定管卡与接线盒。导线、电缆型号规格必须符合设计要求和国家标准的规定,在防火等级较高的工程项目中应选用阻燃型。<BR>4、照明灯具及配电箱安装<BR>  大型及重型灯具安装用的吊钩预埋件必须埋设牢固,器具的接地保护措施和其他安全要求必须符合施工规范规定。暗装开关及插座安装位置应正确,盖板紧贴墙面,外观平正;成排灯具的中心应横平竖直,可用拉十字线方法定位;吊顶内的灯头盒位置要避开风管与水管,可利用软管使灯具居中;配电箱安装位置应符合设计,部件齐全完好,嵌墙式配电箱面板应与墙面相平;N线分接各支路中,必要时在配电箱内加装N线端子排,N线经汇流排?N线端子?连接,不得绞接;各回路均应编号且标示正确。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">5、线路绝缘电阻测试<BR>   导线敷设后的绝缘电阻测试。导线在金属管内或金属线槽内敷设时,除了用500V兆欧表测量线与线之间的绝缘电阻外,还必须测量线与金属管或金属线槽间的绝缘电阻,要求绝缘电阻值不小于0.5MΩ。<BR>    接线后的绝缘电阻测试。线路敷设后绝缘测试合格,并不一定能保证接线后绝缘仍合格,因为在接线作业中存在着使导线绝缘下降甚至短路的可能,所以接线后还需进行绝缘电阻测试。测试一般在开关箱内进行。切断电源,解开进开关箱总N线,然后逐根单独测量相线对地,N线对地的绝缘电阻,阻值应大于或等于0.5MΩ。应予注意:测量时,如果开关处于打开位置,那么开关至灯具的一段导线的对地绝缘未测量,为此应把所有灯具的开关全部拨到闭合状态。 <BR>6、送电调试及灯具试亮<BR>  安装完毕,配电设备和照明器具必须作通电检查,确认合格后进行灯具试亮<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">7、做好隐蔽工程验收<BR>  严格工序管理,认真做好施工质量的检验,做好隐蔽工程的质量检查和记录。对于预留孔洞、预埋管线、吊顶及隔墙内管线敷设等所有隐蔽工程,在隐蔽前需进行验收,并做好验收记录。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 18pt; mso-char-indent-count: 2.0"><o:p> </o:p></P>
     
发表于 2007-6-16 22:56:54 | 显示全部楼层

回复:探讨建筑装饰工程过程中电气系统的防火及质量控制

这个发错地方了吧?
     
发表于 2007-6-24 23:47:17 | 显示全部楼层

回复:探讨建筑装饰工程过程中电气系统的防火及质量控制

这样的帖子,应该顶出去大家看。
发表于 2008-7-14 23:46:10 | 显示全部楼层

回复:探讨建筑装饰工程过程中电气系统的防火及质量控制

紧急!!!请问下在安装线路时零线负荷过大,怎样解决?  我的电话:15921418805
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 02:13 , Processed in 0.059948 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表