账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: chaoxy119

[问题探讨] TN-S是否应该为检修安全设置4P开关

[复制链接]
     
发表于 2020-6-5 16:11:13 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2020-6-5 16:09
非常感谢您的多次回复,终于搞明白了

客气,相互学习共同提高!
     
发表于 2020-6-9 16:36:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 白云悠悠 于 2020-6-9 16:38 编辑

反正中性线不会有电,零线可能带电,五线制,断路开关用4p明显无脑安全吧?
发表于 2024-10-16 14:25:01 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2020-6-5 14:48
突然发现是我理解错了。请看一下Uf是否如图中所示,我仅着眼于N带Uf,但是PE同样带走Uf。我这么理解没问题 ...

没看明白,PE线怎么会同样带Uf呢?N和PE是分开的,距离中心点接地点可能很远,PE线和N线之间的电压就应该是Uf,至少不会一样,即使现场有等电位连接,N线和PE之间总会有电压,还可能挺大。
发表于 2024-10-16 14:29:15 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-6-3 20:21
你的脚和另一只手也是Uf,所以,不触电。

如果中性点接地点不在这个建筑内,这时接触N线的手与另一只手、脚之间是不是就有电压了,和PE线之间也有电压,这时不就出现电击了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-22 04:58 , Processed in 0.061986 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表