[求助] 消防用电负荷等级应与建筑内最高的用电负荷等级一致是哪本规范要求的

[复制链接]
发表于 2024-8-29 16:52:34 | 显示全部楼层
消防负荷按照火规
     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-3-7 12:09
学校有高位水箱吗?

没水箱可能要一级负荷我知道,有水箱
     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-30 18:26
刚刚遇到了同样的问题

大佬,后面怎么解决的,是说服专家还是改图,其实1路10KV两台变压器不满足二级,只能上发电机
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2025-5-25 16:10
大佬,后面怎么解决的,是说服专家还是改图,其实1路10KV两台变压器不满足二级,只能上发电机 ...

民规3.2.11.2条  当建筑物由一路35kV、2OkV或10kV电源供电时,二级负荷可由两台变压器各引一路低压回路在负荷端配电箱处切换供电,另有特殊规定者除外;