ethan_fan 发表于 2019-12-25 12:40 进线加,出线加也可以,不加也可以,但死扣规范的会要求你都加 还有更奇葩的,要求变压器的高压侧再加一个 ...
kawenganet 发表于 2019-12-23 17:35 审图跟我具体解释是条文解释: 在“当Yyn0型或Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处” ...
消防应急照明专题帖子汇总
xubing19 发表于 2019-12-30 09:00 你好!请问下,第4条的意思不是不是低压总进线从外部进来的电缆的时候配一级防雷。不然按第四条理解,目 ...
kawenganet 发表于 2019-12-30 11:51 在同一栋建筑物内的高低压配电系统,10kV侧高压进出线均设置避雷器,低压总进线柜设置一级浪涌保护器
xubing19 发表于 2019-12-30 14:36 不好意思,上午的问题截图没发出来,这个截图第四条低压配电总进线都需要配一级防雷,第五条在无线路引出 ...
kawenganet 发表于 2019-12-30 14:52 4 在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下,应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级 ...
xubing19 发表于 2019-12-30 15:12 对,是这2条
kawenganet 发表于 2019-12-23 17:35 审图跟我具体解释是条文解释: 在“当Yyn0型或Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处”的 ...