账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: azbe

[问题探讨] 储油间燃气报警设置情况调查

[复制链接]
     
发表于 2023-9-4 16:26:48 | 显示全部楼层
珠海这边的图纸没有见过在储油间设置燃气报警的。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-14 10:28:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 电气入门学徒 于 2024-11-14 10:40 编辑
路过_AK273 发表于 2021-1-5 16:12
储油间的柴油火灾危险性是丙类,不需要设置可燃气体报警装置。

储油间不做可燃气体探测,是多个省市明确的做法,没有争议;

前辈让我修改一下,不是说要做,是地方标准更新了,只是编委考虑,不做什么,写在技术指南里不太合适,技术指南是要写应该做什么。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-14 10:34:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2024-11-14 10:43 编辑
电气入门学徒 发表于 2024-11-14 10:28
湖北省的《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》10.3.8 柴油发电机房及其储油 ...

不能因为某个条文取消就认为要往相反的方向执行。湖北省的《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》电气章节编制质量很高。

而且可燃气体这一条还有一个前提,我记得就是当时武汉市的消防指南要求储油间设置可燃气体探测,湖北省的指南出来之后,武汉市好像就没出过消防设计指南了,图审对储油间的可燃气体探测也没提过要求了。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-14 10:41:38 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-11-14 10:34
只是编写人换了而已,不能因为某个条文取消就认为要往相反的方向执行。湖北省的《湖北省建设工程消防设计 ...

储油间不做可燃气体探测,是多个省市明确的做法,没有争议;

前辈让我修改一下,不是说要做,是地方标准更新了,只是编委考虑,不做什么,写在技术指南里不太合适,技术指南是要写应该做什么。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-14 10:46:58 | 显示全部楼层
电气入门学徒 发表于 2024-11-14 10:41
储油间不做可燃气体探测,是多个省市明确的做法,没有争议;

前辈让我修改一下,不是说要做,是地方标准 ...

你这一条说的很对,设计指南强调储油间不做可燃气体探测器不合适,因为本来规范也没要求做。
我觉得湖北省22年这一版是针对当时武汉市的消防指南要求做可燃气体探测条文编写的。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-14 21:53:14 | 显示全部楼层
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MDU0OTg2Mg==&mid=2247484292&idx=1&sn=5ce978e5c41f0369a55b9c23d90a86e1&chksm=9f3a6b8da84de29ba85b8ef5765a03329f367fcb586b386ee8975137a3216406b00ab317774a&token=1070815937&lang=zh_CN#rd
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-14 21:56:16 | 显示全部楼层
看看这篇文章
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 00:12 , Processed in 0.086340 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表