账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: boris511

[问题探讨] 消防设备与非消防设备主电源箱独立设置,备用电源箱可以合用吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-9-6 17:17:02 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-9-5 11:20
那这样的话,总配电箱的进线电缆是不是需要选耐火电缆?

我也做过这样的,相当于二次配电,电缆选的耐 ...

室外变电所埋地引来,不用耐火。地下室内的变电所桥架引来,采用耐火电缆。
     
发表于 2019-9-6 18:45:10 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-9-6 17:17
室外变电所埋地引来,不用耐火。地下室内的变电所桥架引来,采用耐火电缆。

对对对,我是这样做的,我写的不够详细
     
发表于 2019-9-20 16:50:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-9-4 09:40
关键看你这栋建筑有没有配电间

如果这个二类高层住宅只是独立的一栋建筑,没有地下室(只有楼梯间、电梯局部的地下室),也没有车库。也没有设置配电间,变电所柴油发电机房都在室外其余地方单独建设。这种情况下:

电源进户是不是应该考虑为:
进线一:居民用电
进线二(消防主):消防风机、消防电梯、消防电梯排污泵、应急照明用消防双切箱
进线三(消防备):消防风机、消防电梯、消防电梯排污泵、应急照明用消防双切箱
进线四(非消防主):公共照明
进线备(非消防主):公共照明
     
发表于 2019-9-20 16:54:11 | 显示全部楼层
king331 发表于 2019-9-20 16:50
如果这个二类高层住宅只是独立的一栋建筑,没有地下室(只有楼梯间、电梯局部的地下室),也没有车库。也 ...

还有如果应急疏散做集中控制系统,那么应急照明配电箱或者应急照明集中电源的供电线路如何考虑?
消防电源:由消防双切箱引出
正常照明检测电源:由公共照明箱引出

发表于 2019-9-20 16:59:36 | 显示全部楼层
king331 发表于 2019-9-20 16:50
如果这个二类高层住宅只是独立的一栋建筑,没有地下室(只有楼梯间、电梯局部的地下室),也没有车库。也 ...

非消防还需要供:普通电梯、景观照明
     
发表于 2019-9-21 18:58:08 | 显示全部楼层
king331 发表于 2019-9-20 16:54
还有如果应急疏散做集中控制系统,那么应急照明配电箱或者应急照明集中电源的供电线路如何考虑?
消防电 ...

我刚被提了个强条,就是由公共照明箱引来的检测信号,审图老师说我消防设备由非消防电源引线,违反了强条。

我打电话去沟通,他说你要是想把这个强条去了,那我把其他强条加上....

我:那...不用了,谢谢您了~~

我现在就从集中电源的入口取信号了
     
发表于 2019-9-23 11:38:09 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-9-21 18:58
我刚被提了个强条,就是由公共照明箱引来的检测信号,审图老师说我消防设备由非消防电源引线,违反了强条 ...

个人理解不太一样啊,
集中控制集中电源系统,
1.应急照明集中电源的供电电源由------消防双切箱供
2.应急照明集中电源的的正常照明监测信号-----引自本建筑非消防等级最高的公共照明电源箱

1和2都从消防电源箱引意义大吗
     
发表于 2019-9-23 17:12:05 | 显示全部楼层
king331 发表于 2019-9-23 11:38
个人理解不太一样啊,
集中控制集中电源系统,
1.应急照明集中电源的供电电源由------消防双切箱供

我不知道啊,我从普通箱接了,结果来了个强条,还拒绝沟通。

我现在只好改掉

然后等徐华总的图集呗~~狼主也不先发个预览版给我瞅瞅~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-24 05:38 , Processed in 0.073644 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表