[问题探讨] 消防设备与非消防设备主电源箱独立设置,备用电源箱可以合用吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-9-3 18:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 boris511 于 2019-9-3 18:55 编辑

一个二类高层住宅,除了住宅用电外,消防设备与非消防设备主电源箱独立设置,备用电源箱想合用,不知道行不行。

竖向简图

竖向简图
     
 楼主| 发表于 2019-9-3 19:02:42 | 显示全部楼层
《建筑设计防火规范》10.1.9 :按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置。
《住宅建筑电气设计规范》6.2.4 每栋住宅建筑的照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,应分别配电。
上述两条规范感觉都违反了,又感觉都满足了~~
     
发表于 2019-9-3 19:56:28 | 显示全部楼层
不行。消防设备用电专用回路
     
发表于 2019-9-4 08:53:33 | 显示全部楼层
如是外电源引入,设配电间可以
     
发表于 2019-9-4 08:55:13 | 显示全部楼层
备箱消防与非消防加防火隔板
发表于 2019-9-4 09:40:46 | 显示全部楼层
关键看你这栋建筑有没有配电间
     
 楼主| 发表于 2019-9-4 09:48:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-9-4 09:40
关键看你这栋建筑有没有配电间

有配电间,电源箱都放配电间里
发表于 2019-9-4 10:20:16 | 显示全部楼层
boris511 发表于 2019-9-4 09:48
有配电间,电源箱都放配电间里

有配电间,就没有问题
     
发表于 2019-9-4 17:15:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-9-4 10:20
有配电间,就没有问题

有个审图提过电房在红线范围内就要独立从电房引来,不知道依据是从哪里来的!
     
发表于 2019-9-4 17:59:17 | 显示全部楼层
二类高层住宅,设配电小间作为分配电室,二台总配电箱,消防与非消防共用,一主一备。做过N个项目。
发表于 2019-9-5 08:27:40 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2019-9-4 17:15
有个审图提过电房在红线范围内就要独立从电房引来,不知道依据是从哪里来的!

强调的应该是建筑物的配电间
     
发表于 2019-9-5 11:18:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-9-4 10:20
有配电间,就没有问题

有配电间,那为什么左边和右边的不合并??

中间的备用既然能用,那就说明左右合并也能用
     
发表于 2019-9-5 11:20:45 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-9-4 17:59
二类高层住宅,设配电小间作为分配电室,二台总配电箱,消防与非消防共用,一主一备。做过N个项目。

那这样的话,总配电箱的进线电缆是不是需要选耐火电缆?

我也做过这样的,相当于二次配电,电缆选的耐火
发表于 2019-9-5 11:28:41 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-9-5 11:18
有配电间,那为什么左边和右边的不合并??

中间的备用既然能用,那就说明左右合并也能用

左边和右边可以合并
     
发表于 2019-9-5 11:32:07 | 显示全部楼层

所以我觉得他既然他这么画,就不像是个建筑物的配电间,看上去像是某楼层的二次配电的配电箱