账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

[规范条文] 为什么消控室的接地要采用不小于25平方铜芯绝缘导线连接?

[复制链接]
     
发表于 2019-5-10 11:39:39 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2019-5-10 08:16
是的,铁磁物质。接地体不仅是一种导电体,还是一种磁导体。铁磁物质与非铁磁物质相比,其内部电子运动相 ...

那变配电室单独接地,采用紫铜带,何解?
     
发表于 2019-5-15 09:04:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣知事 于 2019-5-15 09:10 编辑
x01oct 发表于 2019-5-10 11:39
那变配电室单独接地,采用紫铜带,何解?

你把接地体与接地导体混淆了。打一个不恰当的比方;小偷割电话线当电力线去销赃,结果什么也得不到。
     
发表于 2019-5-15 09:37:08 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2019-5-15 09:04
你把接地体与接地导体混淆了。打一个不恰当的比方;小偷割电话线当电力线去销赃,结果什么也得不到。

我没混淆啊~~变配电室单独接地体采用紫铜带...不知道我混淆了啥,不是说接地导体,是埋地的那部分
     
发表于 2019-5-16 08:49:31 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-5-15 09:37
我没混淆啊~~变配电室单独接地体采用紫铜带...不知道我混淆了啥,不是说接地导体,是埋地的那部分

紫铜带是打不到地下去的。
一般来说接地体应该采用钢材(首选)。如果腐蚀严重地区也可以采用钢铜复合材料,水平连接部分可以是圆铜,但是垂直部分起码得是钢铜复合材料。配电室靠墙敷设的接地干线,也应该采用铁磁物质。但是为了提高载流密度,可以采用钢铜复合材料。
     
发表于 2019-5-16 11:18:29 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2019-5-16 08:49
紫铜带是打不到地下去的。
一般来说接地体应该采用钢材(首选)。如果腐蚀严重地区也可以采用钢铜复合材 ...

紫铜带为什么打不到地下去?

铁磁问题,有相应规范么?
     
发表于 2019-5-17 08:41:14 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-5-16 11:18
紫铜带为什么打不到地下去?

铁磁问题,有相应规范么?

“带”一般是指细长形状物体,而且比较柔软。如用紫铜棒,也是可以打到地下去的。但接地体不是应为紫铜打不到地下而不能采用,是因为铜不是一种磁导体。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-24 12:24 , Processed in 0.063753 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表