账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8171|回复: 8

三审合一后电气审查常见遗漏问题之二——图例部分、深度易漏点

[复制链接]
     
发表于 2019-1-28 14:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.jpg

本期内容为《三审合一后电气审查常见遗漏问题》图例部分审查易漏点和深度不够的易遗漏点。


图例部分审查易漏点


重要审查要点为产品标注的附加特性

1.消防广播应为阻燃型产品,见《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010中3.6.7条:“用于火灾隐患区的紧急广播扬声器应符合下列规定:广播扬声器应使用阻燃材料,或具有阻燃后罩结构”。

2.灯具的防水:多数人都会注意的卫生间应该采用防潮灯具,见《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中10.8.1.5条所述,但其实露天阳台的灯具及开关也宜采用防潮型,照明规范GB50034-2013中IP54的要求也可见,因为是半露天的环境,相关配电回路应设置漏电保护及浪涌保护,容易忽视,但如果确定为非露天阳台,则无此必要。

3.带蓄电池灯具要有技术参数和灯具安装方式的表示:应急照明带蓄电池的时间建议按北京市地标《消防安全疏散标志设置标准》DB11/1024-2013中3.2.7条:“消防安全疏散标志蓄电池组的初装容量应保证初始放电时间满足下列要求:“建筑高度 100m 及以下的建筑不应小于 90min”的要求进行说明,各地要求不同,但需要注意与建规的差异之处,因为是消防,尽量选择要求更高的规范条文,虽在建规中有疏散指示灯的电池供电时间不小于30min的要求,所以增加初装时供电时间的介绍还是十分必要和全面的,也是希望能够给疏散者提供尽量多的逃离时间,且电池为直流电压低,并不给消防队员灭火是带来隐患,同样值得推广。

4.图例中应采用安全型插座(带保护门),目前项目中使用的插座,实际产品其实已经均为安全型,单孔内有异物插入,并不能打开保护门,必须两孔同时插入金属连接导体,才可以打开安全门通电,这样就基本杜绝了儿童玩耍触碰插座时可能产生的危险后果,但设计中仍要提及,以防假冒伪劣产品利用没有设计要求而混入建筑,这是重要的电气安全隐患,需要格外注意,所以需要说明并标注。可见《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011中8.0.6.6条:“在住宅和儿童专用活动场所应采用带保护门的插座”,儿童无处不在,所以这一条规范的执行则可深可浅。

5. 关于疏散应急照明灯具选型问题,设计常见为疏散应急照明兼平时照明,像是地下车库的照明最为典型,普通照明和应急照明同时存在且同时使用,整体设计风格让产品选型是相同的,虽然设计说明中需要写到“应采用符合 GB13495.1-2015和 GB17945-2010(其中5.1条等)的相关规定产品”,应急灯具需要满足耐火时间的要求,故要注明需选用应急灯具采用玻璃罩或是耐火灯罩等。


深度不够的易遗漏点


关于竖向配电系统图

见《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》4. 5.6.1条:“配电干线系统图以建筑物、构筑物为单位,自电源点开始至终端配电箱止,按设备所处相应楼层绘制,应包括变、配电站变压器编号、容量、发电机编号、容量、各处终端配电箱编号、容量,自电源点引出回路编号。”干线系统图中宜将全部配电箱及编号表示出来,包括二级箱体及末端箱体,这里需要注意各配电箱的容量经常被人忽视,另外就是常见容量、回路号有缺失,其实箱体容量和供电架构的表示,可方便供电容量的统计,也方便看图的人快速的了解设计思路。如下图3-1所示:
2.jpg
图3-1 百货配电竖向干线示意


电气原理图的深度要求

需要注意控制原理图的要求,即二次原理图需要表示,但如何表示呢?有设计能力的前提下建议还是自己设计,但如果不能全面表达原理图,会造成预选的不够准确和缺项,反而是个败笔,设计中常见到,笔者在早些年的设计中曾经很乐于表示二次原理图,认为表达的清楚,后来出现过一次厂家的埋怨,告诉我图表达的意思和功能并没有问题,但是却是会缺少一些次要元件的表示,则会让厂家在预算方面受到损失,恍然大悟,故后来我也尽量引用图集,不再表达并不擅长的原理图,如《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)中4.5.8.1条的要求:“建筑电气设备控制原理图,有标准图集的可直接标注图集方案号或者页次”,选择图集的相关方案号,但需要注意如果没有可以参见的图集方案,不可胡乱按接近的情况进行选择,而是必须在设计图纸内表示二次原理图。


三审合一后电气审查常见遗漏问题之一——说明中常见审查遗漏点


作者:白永生,中国建筑标准设计研究院-国标筑图建筑设计咨询有限公司,教授级高级工程师、国家注册电气工程师。

出版书籍
建筑电气弱电系统设计指导与实例》,中国建筑工业出版社,2015年
《建筑电气强电系统设计指导与实例》,中国建筑工业出版社,2016年
《建筑电气弱电系统设计指导与实例》第二版,中国建筑工业出版社,2018年
《人生百天》,中国城市出版社,2017年
《消失的民居记忆》,机械工业出版社,2018年
《凡人的建筑哲学》,气象出版社,2019年(即将出版)

     
发表于 2019-1-28 15:16:44 | 显示全部楼层
请问:办公等公建的雨棚下面的灯具也要IP54的等级吗?
发表于 2019-1-29 09:06:59 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-1-28 15:16
请问:办公等公建的雨棚下面的灯具也要IP54的等级吗?

是的,一般的室内灯具是IP20;卫生间、厨房、雨棚下侧等潮湿灰尘较大的室内空间用IP54;室外泛光用IP65;埋地灯具用IP67
     
发表于 2019-1-29 21:03:22 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-1-28 15:16
请问:办公等公建的雨棚下面的灯具也要IP54的等级吗?

用IP44级即可(类比油站加油棚专用灯具)
     
发表于 2019-1-29 21:06:07 | 显示全部楼层
见03D702一3一P13设备材料表
     
发表于 2019-2-28 08:19:47 | 显示全部楼层
这个有完整的电子档吗
     
 楼主| 发表于 2019-2-28 08:50:51 | 显示全部楼层
韩利波特 发表于 2019-2-28 08:19
这个有完整的电子档吗

有的。在系列内容全部发布完成之后会同时附一个完整版。

在此谢谢您的关注和建议{:1_425:}

点评

赞  发表于 2019-2-28 09:20
     
发表于 2021-4-16 13:15:46 | 显示全部楼层
交流沟通学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 10:42 , Processed in 0.084279 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表