打酱油的菜鸟 发表于 2018-9-4 11:38:03

消防泵2用1备是否是能采用全压起泵?

目前水专业提供的泵都很大,并且还采用的是2用1备的,我核实了下图集,图集上面只有2用1备的全压起泵方式,想请教各位2用1备是不是只能全压起泵?C:\Users\wukai\Desktop\消防讲座

贾行家 发表于 2018-9-4 11:53:28

当然不是了

树欲静而风不止 发表于 2018-9-4 14:56:46

其实,一般一用一备就能满足要求,但电机选的过大,两用一备就可以大幅降低电机功率,电机小了,全压启动

taianwx 发表于 2018-9-5 11:52:21

小电机可以,大的就不行了,消防电机好像不能,忘了在哪看过的啦{:1_433:}

plainlife 发表于 2018-9-30 10:19:32

可以降压,消防电机不能采用软起或变频起动,星三角和自耦降压还是可以的

x01oct 发表于 2018-9-30 10:54:13

plainlife 发表于 2018-9-30 10:19
可以降压,消防电机不能采用软起或变频起动,星三角和自耦降压还是可以的

哪里说不能软启?

zhouke 发表于 2018-9-30 11:16:55

电机的启动方式应根据电机的容量和电源情况确定。

zhouke 发表于 2018-9-30 11:19:03

软启装置内含有源器件,不能用于消防电机启动。

x01oct 发表于 2018-9-30 12:13:32

zhouke 发表于 2018-9-30 11:19
软启装置内含有源器件,不能用于消防电机启动。

规范是哪条呢?

qsy 发表于 2018-9-30 13:04:31

一般估算电机功率数 不大于变压器容量数值的4分之1 才能直起

zhouke 发表于 2018-9-30 15:49:10

x01oct 发表于 2018-9-30 12:13
规范是哪条呢?

GB50974-2014/11.0.14

x01oct 发表于 2018-9-30 16:25:39

zhouke 发表于 2018-9-30 15:49
GB50974-2014/11.0.14

收到,谢谢

但是这条也只是写了不宜,没说不应。规范里有不应采用变频的条文,但是我没有找到不应采用软启的要求。

zhouke 发表于 2018-10-1 10:48:34

x01oct 发表于 2018-9-30 16:25
收到,谢谢

但是这条也只是写了不宜,没说不应。规范里有不应采用变频的条文,但是我没有找到不应采用 ...

按“易”字的用词解释,除非有充分的理由无法采用其他启动方式,否则不能采用软启方式。

设计原理 发表于 2018-10-1 18:51:14

zhouke 发表于 2018-10-1 19:08:37

设计原理 发表于 2018-10-1 18:51
UL 218 就可以。请问,民规与UL 218哪个是正确的?

某主编讲,软起产品国产的不可靠。简直是乱讲。美 ...

作为设计人员,只能按规范的要求设计。