账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13139|回复: 16

[问题探讨] 消防泵2用1备是否是能采用全压起泵?

[复制链接]
发表于 2018-9-4 11:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前水专业提供的泵都很大,并且还采用的是2用1备的,我核实了下图集,图集上面只有2用1备的全压起泵方式,想请教各位2用1备是不是只能全压起泵?C:\Users\wukai\Desktop\消防讲座
水泵图集.png
     
发表于 2018-9-4 11:53:28 | 显示全部楼层
当然不是了
发表于 2018-9-4 14:56:46 | 显示全部楼层
其实,一般一用一备就能满足要求,但电机选的过大,两用一备就可以大幅降低电机功率,电机小了,全压启动
     
发表于 2018-9-5 11:52:21 | 显示全部楼层
小电机可以,大的就不行了,消防电机好像不能,忘了在哪看过的啦
     
发表于 2018-9-30 10:19:32 | 显示全部楼层
可以降压,消防电机不能采用软起或变频起动,星三角和自耦降压还是可以的
     
发表于 2018-9-30 10:54:13 | 显示全部楼层
plainlife 发表于 2018-9-30 10:19
可以降压,消防电机不能采用软起或变频起动,星三角和自耦降压还是可以的

哪里说不能软启?
     
发表于 2018-9-30 11:16:55 | 显示全部楼层
电机的启动方式应根据电机的容量和电源情况确定。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-9-30 11:19:03 | 显示全部楼层
软启装置内含有源器件,不能用于消防电机启动。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-9-30 12:13:32 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2018-9-30 11:19
软启装置内含有源器件,不能用于消防电机启动。

规范是哪条呢?
     
发表于 2018-9-30 13:04:31 | 显示全部楼层
一般估算  电机功率数 不大于变压器容量数值的4分之1 才能直起
     
发表于 2018-9-30 15:49:10 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-9-30 12:13
规范是哪条呢?

GB50974-2014/11.0.14
     
发表于 2018-9-30 16:25:39 | 显示全部楼层

收到,谢谢

但是这条也只是写了不宜,没说不应。规范里有不应采用变频的条文,但是我没有找到不应采用软启的要求。
     
发表于 2018-10-1 10:48:34 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-9-30 16:25
收到,谢谢

但是这条也只是写了不宜,没说不应。规范里有不应采用变频的条文,但是我没有找到不应采用 ...

按“易”字的用词解释,除非有充分的理由无法采用其他启动方式,否则不能采用软启方式。
     
发表于 2018-10-1 18:51:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-10-1 19:08:37 | 显示全部楼层
设计原理 发表于 2018-10-1 18:51
UL 218 就可以。请问,民规与UL 218哪个是正确的?

某主编讲,软起产品国产的不可靠。简直是乱讲。美 ...

作为设计人员,只能按规范的要求设计。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则