发表于 2018-9-4 16:16:59
lidong 发表于 2018-9-4 15:45
请教一下,在民用建筑工程设计技术措施中,消防专用配电箱的电源转换开关不应有零位,是什么意思?是说用 ...
不是,主要是担心转换时间慢(如一些应急照明要保持亮度)。但这一条也有争议,主要是如果是备用电源为发电机,其启动到电压稳定有一定时间,有零位反而好用
lidong
发表于 2018-9-4 16:22:52
树欲静而风不止 发表于 2018-9-4 16:16
不是,主要是担心转换时间慢(如一些应急照明要保持亮度)。但这一条也有争议,主要是如果是备用电源为发 ...
我明白了,是说的转换开关的零位。非常感谢
荣知事
发表于 2018-9-5 09:55:12
双电源开关分两种,一种是没有 “ 双分 ” 位置的,另一种有 ' 双分 " 位置(0位置)。
双电源转换必须有一定的时间,一般总时间不小于120毫秒,消防电源(风机,水泵)转换之间≤30s。