账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 1305850287

[求助] 双电源转换开关

[复制链接]
发表于 2018-9-4 16:16:59 | 显示全部楼层
lidong 发表于 2018-9-4 15:45
请教一下,在民用建筑工程设计技术措施中,消防专用配电箱的电源转换开关不应有零位,是什么意思?是说用 ...

不是,主要是担心转换时间慢(如一些应急照明要保持亮度)。但这一条也有争议,主要是如果是备用电源为发电机,其启动到电压稳定有一定时间,有零位反而好用
     
发表于 2018-9-4 16:22:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-9-4 16:16
不是,主要是担心转换时间慢(如一些应急照明要保持亮度)。但这一条也有争议,主要是如果是备用电源为发 ...

我明白了,是说的转换开关的零位。非常感谢
     
发表于 2018-9-5 09:55:12 | 显示全部楼层
双电源开关分两种,一种是没有 “ 双分 ” 位置的,另一种有 ' 双分 " 位置(0位置)。
双电源转换必须有一定的时间,一般总时间不小于120毫秒,消防电源(风机,水泵)转换之间≤30s。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-18 14:52 , Processed in 0.079087 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表