关于吊顶内金属槽盒和托盘问题

五星级酒店,无地下车库,所以想在吊顶内安装无盖托盘,因为如果安装密闭的金属槽盒电缆数量较多降载系数太大了,电缆界面会增加不少,不经济。但又不知道无盖托盘规范允许在吊顶内安装么?求指教

树欲静而风不止 发表于 2018-8-21 09:45:45

这个问题就复杂了

树欲静而风不止 发表于 2018-8-21 09:46:13

首先,你得判断吊顶内是否有可燃物

wenqi3276 发表于 2018-8-21 09:49:27

有没有盖板也要考虑电缆根数的系数吧

树欲静而风不止 发表于 2018-8-21 09:49:31

吊顶内的塑料管(即使是难燃的),保温材料(即使是难燃的),有的消防部门也认为其是可燃物,所以,楼主应慎用

树欲静而风不止 发表于 2018-8-21 09:50:05

主要依据就是建规的10.2.3

zhouke 发表于 2018-8-21 11:05:36

民规规定,电线在吊顶内敷设应采用金属槽盒,对电缆无此要求。建规10.2.3条亦是指导线,详见条文解释。

树欲静而风不止 发表于 2018-8-21 11:28:07

民规规定,具有槽盖的。。。。可以在建筑顶棚内敷设,后面还有。。线槽内电线或电缆。。。如何看出是对电缆无要求?

.P.atient 发表于 2018-8-21 12:46:33

那我想知道,大家设计酒店时,由其是裙房部分吊顶内的电缆载流量降载系数是根据配四哪个表,托盘还是槽盒?

火狐的惊叹! 发表于 2018-8-21 13:16:31

.P.atient 发表于 2018-8-21 12:46
那我想知道,大家设计酒店时,由其是裙房部分吊顶内的电缆载流量降载系数是根据配四哪个表,托盘还是槽盒?
托盘和金属槽盒降载系数是不一样的,托盘要好些,请分清楚敷设方式是B2还是C/E

二点半太阳 发表于 2018-8-22 17:06:31

电线在吊顶内敷设,要考虑防火、防机械损伤、防鼠。没有盖板,防鼠如何办?