账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8314|回复: 10

[求助] 关于吊顶内金属槽盒和托盘问题

[复制链接]
发表于 2018-8-21 09:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
五星级酒店,无地下车库,所以想在吊顶内安装无盖托盘,因为如果安装密闭的金属槽盒电缆数量较多降载系数太大了,电缆界面会增加不少,不经济。但又不知道无盖托盘规范允许在吊顶内安装么?求指教
发表于 2018-8-21 09:45:45 | 显示全部楼层
这个问题就复杂了
发表于 2018-8-21 09:46:13 | 显示全部楼层
首先,你得判断吊顶内是否有可燃物
     
发表于 2018-8-21 09:49:27 | 显示全部楼层
有没有盖板也要考虑电缆根数的系数吧  
发表于 2018-8-21 09:49:31 | 显示全部楼层
吊顶内的塑料管(即使是难燃的),保温材料(即使是难燃的),有的消防部门也认为其是可燃物,所以,楼主应慎用
发表于 2018-8-21 09:50:05 | 显示全部楼层
主要依据就是建规的10.2.3
     
发表于 2018-8-21 11:05:36 | 显示全部楼层
民规规定,电线在吊顶内敷设应采用金属槽盒,对电缆无此要求。建规10.2.3条亦是指导线,详见条文解释。
发表于 2018-8-21 11:28:07 | 显示全部楼层
民规规定,具有槽盖的。。。。可以在建筑顶棚内敷设,后面还有。。线槽内电线或电缆。。。如何看出是对电缆无要求?
     
发表于 2018-8-21 12:46:33 | 显示全部楼层
那我想知道,大家设计酒店时,由其是裙房部分吊顶内的电缆载流量降载系数是根据配四哪个表,托盘还是槽盒?
 楼主| 发表于 2018-8-21 13:16:31 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2018-8-21 12:46
那我想知道,大家设计酒店时,由其是裙房部分吊顶内的电缆载流量降载系数是根据配四哪个表,托盘还是槽盒?

托盘和金属槽盒降载系数是不一样的,托盘要好些,请分清楚敷设方式是B2还是C/E
     
发表于 2018-8-22 17:06:31 | 显示全部楼层
电线在吊顶内敷设,要考虑防火、防机械损伤、防鼠。没有盖板,防鼠如何办?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则