wangguichao66 发表于 2018-8-17 18:14:52

WMeng90 发表于 2018-8-17 17:11
常开的需要联动啊,需要联动就要做报警了吧

反问一句:
消火栓泵需要联动不?
是不是有消火栓泵的建筑都需要设火警系统?

打酱油的菜鸟 发表于 2018-8-17 19:34:45

WMeng90 发表于 2018-8-17 17:11
常开的需要联动啊,需要联动就要做报警了吧

这个趋势不好规避,人微言轻,那就做吧

DDou 发表于 2018-8-18 09:10:35

wangguichao66 发表于 2018-8-17 18:14
反问一句:
消火栓泵需要联动不?
是不是有消火栓泵的建筑都需要设火警系统?

消火栓泵不用联动也可以启动

wangguichao66 发表于 2018-8-18 16:38:35

本帖最后由 wangguichao66 于 2018-8-18 23:18 编辑

WMeng90 发表于 2018-8-18 09:10
消火栓泵不用联动也可以启动
    按你的说法有别的不用火警系统联动的启动方式即可,那么既然消火栓泵可以靠压力开关等启动,那常开防火门安装上闭门器,设专用火灾探测器直接联动,另在现场及值班室设开关直接控制,为什么不可以?    本来就有“防火门监控器”这种产品,完全可以满足《建规》要求的常开防火门“具有信号反馈功能”。《火规》6.11.1也允许防火门监控器设在“有人值班的场所”。
    或者,有那条规范规定不能这么做?(《建规》8.4.1-13“等外”的就别再提啦,按照常理设计者“法无禁止即可为”。)

DDou 发表于 2018-8-19 08:08:31

wangguichao66 发表于 2018-8-18 16:38
按你的说法有别的不用火警系统联动的启动方式即可,那么既然消火栓泵可以靠压力开关等启动,那常开防 ...

佩服{:1_416:}

wangguichao66 发表于 2018-8-19 19:04:37

树欲静而风不止 发表于 2018-8-17 15:15
可以考虑设置独立的探测联动防火门关闭。
据我所知,防火门监控器只与火灾报警控制器有连接线路,不能接 ...

市场上大部分产品只能与火警系统联动,但也有可直接接入烟感的产品。下面是我在网上找到的产品介绍:
1、【常开防火门控制器电磁门吸电源电箱接烟感与联动信号】价格_厂家_图片 -Hc360慧聪网https://b2b.hc360.com/supplyself/80468044614.html
“基于市场需求并采取实用、先进、经济的设计原则,自主研发生产的新一代防火门控制器,控制器性能稳定、功能全面、性价比高;可以连接本地烟感独立运行或者与火灾报警系统组成联动式运行,当收到本地烟感或者消防信号时,释放电控装置使防火门顺序关闭,达到隔离火源和防止串烟的目的。”
2、SA-DC02防火门监控器_百度百科https://baike.baidu.com/item/SA-DC02%E9%98%B2%E7%81%AB%E9%97%A8%E7%9B%91%E6%8E%A7%E5%99%A8/16632329
“GNDS1S2S3:GND是输入信号的地线;S1和S2分别是左右门的门状态输入,可以通过软件指定为开门到位或关门到位状态,当前默认为开门到位状态,S3为烟感信号输入。”

叩叩叩 发表于 2018-8-20 09:19:52

还是要做起哦

wangguichao66 发表于 2018-8-20 09:37:52

本帖最后由 wangguichao66 于 2018-8-20 09:39 编辑

叩叩叩 发表于 2018-8-20 09:19
还是要做起哦
讨论的重点是:防火门监控可以单独做,但没必要因防火门而上火警系统。

树欲静而风不止 发表于 2018-8-20 10:21:05

wangguichao66 发表于 2018-8-20 09:37
讨论的重点是:防火门监控可以单独做,但没必要因防火门而上火警系统。

关键是不知消防部门是否同意

wangguichao66 发表于 2018-8-20 10:41:14

树欲静而风不止 发表于 2018-8-20 10:21
关键是不知消防部门是否同意

作为设计单位,有这样的担心非常能理解。
但我的想法是,论坛里大家通过交流探讨,大多数人能达成共识,探讨的目的就已经达到了。
至于有些地方消防部门不认可,是设计人员无法改变的事实,那只能另当别论,特殊情况特殊处理。
还有,非常赞成您6#楼的意见,最好还是改成常闭防火门。

fillyzhou 发表于 2018-10-10 10:57:07

wangguichao66 发表于 2018-8-20 10:41
作为设计单位,有这样的担心非常能理解。
但我的想法是,论坛里大家通过交流探讨,大多数人能达成共识, ...

最后建筑同意改成常闭防火门。。。
否则真不知道怎么办了。。。

worldsoft 发表于 2018-11-5 11:37:30

我也在纠结中,需要解惑。

msc580 发表于 2020-11-27 17:30:54

现在这个问题都怎么处理的 有按照21#楼的做法做的吗 大侠们{:1_452:}

rexcao 发表于 2021-4-18 11:39:13

此贴已经快三年了,持续关注下这个”鸡生蛋,还是蛋生鸡“的话题。《建筑电气》2016年3期的《火规》 管理组释疑防火门监控系统设计   最后的结论:”综上所述, 具有消防控制室的场所应设置防火门监控系统, 防火门监控系统应监视所有与人员疏散相关的常闭防火门的工作状态, 主要包括防烟楼梯间、封闭楼梯间、电梯前室等处设置的常闭防火门。“ 该释疑没说不设消防控制室的建筑咋处理。现在大家都是咋处理这个问题的?

lylvice 发表于 2021-4-19 10:48:29

这个不好办。感觉不行就上报警系统吧。
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 不需要做火灾自动报警系统的建筑有常开防火门怎么办?