fillyzhou 发表于 2018-8-17 12:16:32

不需要做火灾自动报警系统的建筑有常开防火门怎么办?

正在做的教学楼,几个楼通过连廊连接,建筑突然说面积超了,要在当中加常开防火门。。。我为了这几个门要整楼做火灾自动报警系统吗。。。

rainmen_73 发表于 2018-8-17 12:48:54

改加卷帘吧

fillyzhou 发表于 2018-8-17 13:31:14

rainmen_73 发表于 2018-8-17 12:48
改加卷帘吧

建筑不肯,555,说疏散距离不够

杨迎辉_wOLUb 发表于 2018-8-17 14:19:08

那就得做火灾自动报警了

树欲静而风不止 发表于 2018-8-17 14:54:48

常闭的可以不做,常开的要做

树欲静而风不止 发表于 2018-8-17 14:56:20

其实连廊中间的防火门,让建筑考虑为常闭的(不属于学生经常通行的位置)

wangguichao66 发表于 2018-8-17 14:58:02

请仔细看看“关于对防火门监控器设置问题的答复意见”http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=33968&highlight=%B7%C0%BB%F0%C3%C5
设了火警系统的建筑,才考虑要不要设防火门监控系统。
设不设火灾自动报警系统以《建规》8.4.1为准,如何设置以《火规》为准,请大家搞清楚这个逻辑关系。

打酱油的菜鸟 发表于 2018-8-17 15:05:38

这个确实存在争议,建规说了一个有联动设备的需要做,常开算是属于联动,要是不整体做可以考虑设置独立的探测联动防火门关闭。

打酱油的菜鸟 发表于 2018-8-17 15:06:53

wangguichao66 发表于 2018-8-17 14:58
请仔细看看“关于对防火门监控器设置问题的答复意见”http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthre ...

建规说有联动的需要做,正文列举了些,但是还有一个等,这个不好解释。

wangguichao66 发表于 2018-8-17 15:09:58

本帖最后由 wangguichao66 于 2018-8-17 15:11 编辑

至于《建规》6.5.1-1“应具有信号反馈功能”,是否可理解为常开防火门处或引到值班室等处的信号反馈装置?总之我的理解是信号反馈功能可不依赖火警系统独立存在。

树欲静而风不止 发表于 2018-8-17 15:11:26

wangguichao66 发表于 2018-8-17 14:58
请仔细看看“关于对防火门监控器设置问题的答复意见”http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthre ...

设不设火灾自动报警系统以《建规》8.4.1为准
按建规这个就要设了

wangguichao66 发表于 2018-8-17 15:14:56

树欲静而风不止 发表于 2018-8-17 15:11
设不设火灾自动报警系统以《建规》8.4.1为准
按建规这个就要设了
又涉及到规范的“等”字是“等内等外”的问题了。之前发帖讨论过。

树欲静而风不止 发表于 2018-8-17 15:15:21

打酱油的菜鸟 发表于 2018-8-17 15:05
这个确实存在争议,建规说了一个有联动设备的需要做,常开算是属于联动,要是不整体做可以考虑设置独立的探 ...

可以考虑设置独立的探测联动防火门关闭。
据我所知,防火门监控器只与火灾报警控制器有连接线路,不能接受单个烟感的报警

树欲静而风不止 发表于 2018-8-17 15:15:51

打酱油的菜鸟 发表于 2018-8-17 15:05
这个确实存在争议,建规说了一个有联动设备的需要做,常开算是属于联动,要是不整体做可以考虑设置独立的探 ...

而且,这种做法不知消防部门会不会认可

DDou 发表于 2018-8-17 17:11:58

常开的需要联动啊,需要联动就要做报警了吧