mofei0312 发表于 2018-8-13 09:24:30

审图意见回来了

审图提了一条,
“酒店楼梯间应急照明照度应按人员密集区10LX设置”,“强条”,“建筑设计防火规范GB50016-2014(2018版),10.3.2-3”
酒店楼梯间算人员密集场所?

chipy 发表于 2018-8-13 09:35:59

不算..我个人认为...

rainmen_73 发表于 2018-8-13 09:47:29

按消防法,公建除了办公楼都算人员密集场所。另外请教,这是哪里的审图,已经开始用新规范条文了?

zhangxiulin 发表于 2018-8-13 09:51:41

这个不用纠结,按10lx设计

x01oct 发表于 2018-8-13 10:13:54

zhangxiulin 发表于 2018-8-13 09:51
这个不用纠结,按10lx设计

不是纠结怎么设计,是纠结“强条”啊~~

其实图还是那么画,不会改的,无非是说明里面没有这么写~~

变态的强条审查!!

mofei0312 发表于 2018-8-13 10:20:36

哎,提了我个强条。这是上海的审图提的。如果公建除了办公楼都算人员密集场所,柴发能放哪里,像锅炉房一样,以后都是另外挖一块吗

mofei0312 发表于 2018-8-13 10:23:36

噢,明白你意思了,这样看确实是个强条

wangguichao66 发表于 2018-8-13 10:26:47

建筑设计防火规范GB50016-2014(2018版)的实施时间是2018年10月1日,审图师这么着急给你出强条{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}
不过,以后人员密集场所的楼梯间都得按10Lx设计,要不十一后真要吃强条了。

mofei0312 发表于 2018-8-13 10:36:00

这倒是啊,没到实施日期呢,不应该算一个强条吧

x01oct 发表于 2018-8-13 11:40:38

mofei0312 发表于 2018-8-13 10:36
这倒是啊,没到实施日期呢,不应该算一个强条吧

{:1_428:}

可以尝试沟通一下,看看能不能删掉~~

rainmen_73 发表于 2018-8-13 12:02:42

x01oct 发表于 2018-8-13 10:13
不是纠结怎么设计,是纠结“强条”啊~~

其实图还是那么画,不会改的,无非是说明里面没有这么写~~


光说明写不行吧。除非原来的疏散照明设计照度(最小)值已经满足

x01oct 发表于 2018-8-13 12:33:01

rainmen_73 发表于 2018-8-13 12:02
光说明写不行吧。除非原来的疏散照明设计照度(最小)值已经满足

10lx,还是比较容易满足的~~3W的灯就很富余了~~

rainmen_73 发表于 2018-8-13 12:52:36

本帖最后由 rainmen_73 于 2018-8-13 13:00 编辑

x01oct 发表于 2018-8-13 12:33
10lx,还是比较容易满足的~~3W的灯就很富余了~~
你确切计算过吗,是那种断电点亮,光通量按GB17945只有50lm的双头灯?规范要求的可是“最低”水平照度

rainmen_73 发表于 2018-8-13 12:58:06

本帖最后由 rainmen_73 于 2018-8-13 13:09 编辑

x01oct 发表于 2018-8-13 12:33
10lx,还是比较容易满足的~~3W的灯就很富余了~~
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=image&aid=23785&size=300x300&key=a3bfa45bf12a209a&nocache=yes&type=fixnone这是按DC24V ,3W,光通量大概不大于200lm的计算结果。连5lx的现行标准都达不到。你还敢说够10lx?

x01oct 发表于 2018-8-13 13:09:20

rainmen_73 发表于 2018-8-13 12:58
这是按DC24V ,3W,光通量大概不大于200lm的计算结果。你还敢说够?

最低水平照度...{:1_424:}我想成是平均了~~{:1_430:}

楼梯间大概也就6平米,平均是够了,最低通常都不够~~

顺便问一下,您那个图是哪个软件或者插件做的?