古都长安 发表于 2018-8-4 21:36:02

完全按照规范《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017画的余压监控系统

完全按照规范《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017画的余压监控系统
本规范2018年8月1日执行


woshichuizi 发表于 2018-8-4 21:41:17

{:1_416:}感谢刚好暖通提资料要画加压送风的余压监控系统

yy1980 发表于 2018-8-4 21:49:38

这些受商家。。。。搞些华而不实的系统,越整越复杂,越弄越乱。系统维护还是靠人,人的素质,人的责任心上不去,一切都没有用

yy1980 发表于 2018-8-4 21:54:06

君不见,现在连火灾报警系统很多小区几年都用不起了,余压这些东西从各种逻辑思考存在的必要性都不强。说实在的,火灾真正来了,余压不够又咋样?排两个人冲上楼去检查门关紧没?扯淡啊。。。

yy1980 发表于 2018-8-4 22:05:35

如果因为风机参数全压不够,风阻过大造成楼梯间火灾时余压不足,即使设了余压监控又如何,火灾期间能解决吗?过渡依赖一些所谓的技术商品,不从管理上下工夫,系统越多,维护得越差,最后基本系统都用不起,反而有害!物极必反就这个道理了。
   

llylhq1982 发表于 2018-8-5 08:35:21

感谢..............................

DDou 发表于 2018-8-5 09:35:56

谢谢分享,下载学习一下!

杨迎辉_wOLUb 发表于 2018-8-5 15:43:54

好资料,下载下来学习学习

小菜菜、 发表于 2018-8-6 08:47:26

{:1_430:}暖通专家是不是看水专业规范都能支配电气专业觉得不公平,也来支配电气专业

x01oct 发表于 2018-8-6 09:08:44

这系统根本没法正常工作

wenqi3276 发表于 2018-8-6 10:05:27

问了一下暖通专业的   说建筑防烟排烟系统技术标准里面好像没有要求做余压监控啊只有当楼梯间 前室送压超标是才采用泄压措施

wangguichao66 发表于 2018-8-6 11:52:28

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017
5.1.4 机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施。
“宜”的条文,有不做的空间,最起码审图不要求。

yy1980 发表于 2018-8-6 17:06:04

    说直接一点,很多系统真的是浪费国家和人民的宝贵财产。无数电气设计师主动或被动的裹挟在其中,不明就里,不经意间充当了商家的马前卒。可悲的是,火灾依然频繁,自动报警、自动灭火依旧难以真正需要它的时候起作用。
   真正从管理上下工夫,谨慎使用各种系统,降低工程使用和维护成本,也许才能真正让应该起作用的系统起到应有的作用。

wangguichao66 发表于 2018-8-6 17:10:17

yy1980 发表于 2018-8-6 17:06
说直接一点,很多系统真的是浪费国家和人民的宝贵财产。无数电气设计师主动或被动的裹挟在其中,不明就 ...

{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}

wangguichao66 发表于 2018-8-6 17:23:02

本帖最后由 wangguichao66 于 2018-8-6 17:28 编辑

中国一直是“重建轻管”,典型的懒政。
消防也是重技术措施,总想把实际使用过程出现的问题通过技术措施解决,结果往往不理想。
最典型的案例就是一次火灾(商场一楼麦当劳餐厅发生火灾 值班员摁掉火警继续打游戏
https://tieba.baidu.com/p/2817145200?red_tag=1607517875),火警系统发出报警信号,值班人员当误报处理,后来再次发出火警信号,还是按误报处理,结果酿成惨剧。
现在这种势头还在继续!{:1_423:}{:1_423:}{:1_423:}
页: [1] 2 3
查看完整版本: 完全按照规范《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017画的余压监控系统