电力部门配电问题
去验收看见一90KW的三级负荷,下级采用200A断路器配4*150电缆,从小区配电房引至,上级断路器电力部门采用300A,其它都有类似情况。 电力部门配置的断路器都是大致计算,没有详细计算 电力配置的断路器满足短路保护即可,问题不大,因为过载保护你这200A的给限定了 这种情况确实挺多的 据说他们采购的电缆、开关型号很单一,常用的就那些,概算一下直接套 树欲静而风不止 发表于 2018-8-2 09:27这种情况确实挺多的
是不是300A断路器改为负荷开关也可以 wenqi3276 发表于 2018-8-2 14:51
是不是300A断路器改为负荷开关也可以
那就300A开关到你这里的这一段电缆没有保护 树欲静而风不止 发表于 2018-8-2 14:56
那就300A开关到你这里的这一段电缆没有保护
按3楼的说法有下级200A设定 上一级300A、400A那不是都可以,反正电缆没有与上级开关匹配 树欲静而风不止 发表于 2018-8-2 14:56
那就300A开关到你这里的这一段电缆没有保护
300A断路器配4*150电缆,这个电缆靠什么来保护