账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5616|回复: 8

[问题探讨] 电力部门配电问题

[复制链接]
     
发表于 2018-8-2 09:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
去验收看见一90KW的三级负荷,下级采用200A断路器配4*150电缆,从小区配电房引至,上级断路器电力部门采用300A,其它都有类似情况。
发表于 2018-8-2 09:13:05 | 显示全部楼层
电力部门配置的断路器都是大致计算,没有详细计算
     
发表于 2018-8-2 09:20:35 | 显示全部楼层
电力配置的断路器满足短路保护即可,问题不大,因为过载保护你这200A的给限定了
发表于 2018-8-2 09:27:04 | 显示全部楼层
这种情况确实挺多的
     
发表于 2018-8-2 11:53:53 | 显示全部楼层
据说他们采购的电缆、开关型号很单一,常用的就那些,概算一下直接套
     
 楼主| 发表于 2018-8-2 14:51:46 | 显示全部楼层

是不是300A断路器改为负荷开关也可以
发表于 2018-8-2 14:56:18 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-8-2 14:51
是不是300A断路器改为负荷开关也可以

那就300A开关到你这里的这一段电缆没有保护
     
 楼主| 发表于 2018-8-2 15:17:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-8-2 14:56
那就300A开关到你这里的这一段电缆没有保护

按3楼的说法  有下级200A设定 上一级300A、400A那不是都可以,反正电缆没有与上级开关匹配
     
 楼主| 发表于 2018-8-2 15:19:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-8-2 14:56
那就300A开关到你这里的这一段电缆没有保护

300A断路器配4*150电缆,这个电缆靠什么来保护
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则