爱你大豆 发表于 2018-7-31 09:42:48

请教各位大神有规范要求应急照明疏散指示不能同回路吗?

图集上24V的智能型是放在一起,但是220V集中供电或是网点自带蓄电池这种可以不?

设计原理30讲 发表于 2018-7-31 09:58:04

rainmen_73 发表于 2018-7-31 10:00:15

设计原理30讲 发表于 2018-7-31 09:58
应急照明与 疏散指示本应该采用同一回路敷设的。
全世界都是同一条回路,不作任何区分的。甚至不要求独 ...

请教民规上哪条说了应急照明疏散指示不能同回路的?

设计原理30讲 发表于 2018-7-31 10:04:02

爱你大豆 发表于 2018-7-31 10:45:17

本帖最后由 爱你大豆 于 2018-7-31 10:51 编辑

设计原理30讲 发表于 2018-7-31 10:04
你让我去读民规,是真心的要恶心我,
13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
1 当建筑物消防用电负荷为 ...
是我表述的不清楚{:1_433:},第四条说的是备用照明和疏散照明(疏散照明包括疏散通道照明和疏散指示,这两种可以同回路不)疏散通道的那种双头应急灯和疏散指示灯~~

设计原理30讲 发表于 2018-7-31 10:50:28

设计原理30讲 发表于 2018-7-31 10:53:01

zhouke 发表于 2018-7-31 11:33:21

备用照明和疏散照明的用途、时间、部位均不同,应采用不同的分支回路配电。

dean1024sun 发表于 2018-7-31 14:57:55

应急照明需要强制点亮,疏散照明为常亮,所以一般都会分回路配电

树欲静而风不止 发表于 2018-7-31 15:19:19

dean1024sun 发表于 2018-7-31 14:57
应急照明需要强制点亮,疏散照明为常亮,所以一般都会分回路配电

应急照明包括疏散照明

rainmen_73 发表于 2018-7-31 15:27:35

设计原理30讲 发表于 2018-7-31 10:53
应急照明    双电源自动切换应急照明配电箱
备用照明和疏散照明



如果说的是民规中备用照明和疏散照明分开的要求还是有合理性的吧

zhouke 发表于 2018-7-31 16:03:04

常亮的疏散指示灯与用于照亮疏散通道的应急照明完全可以由同一回路配电,只是接线方式不同。若是智能应急照明系统,应按其要求配电。

天道酬勤1 发表于 2018-8-1 08:20:20

疏散照明和疏散指示标志完全可以同回路

taianwx 发表于 2018-8-1 08:57:27

疏散照明和疏散指示可以同回路啊,常不常亮的都行吧

爱你大豆 发表于 2018-8-1 11:59:43

zhouke 发表于 2018-7-31 16:03
常亮的疏散指示灯与用于照亮疏散通道的应急照明完全可以由同一回路配电,只是接线方式不同。若是智能应急照 ...

我们总工一致建议分开做,不是很明白原因。