yy1980 发表于 2018-8-1 12:05:26

天道酬勤1 发表于 2018-8-1 08:20
疏散照明和疏散指示标志完全可以同回路

没问题,看情况而定。法不定则可为,不要想太多

zhouke 发表于 2018-8-1 16:57:25

爱你大豆 发表于 2018-8-1 11:59
我们总工一致建议分开做,不是很明白原因。

未见规范有此规定。可向你们总工请教分开设的依据。

杨迎辉_wOLUb 发表于 2018-8-5 15:46:09

没有这个要求,规范未明确要求

fly55555555 发表于 2018-8-6 22:42:23

规范只有"备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。" 以前我们这有的老师傅们就把应急照明和备用照明混为一个概念了。另参照火灾自动报警规范的配套图集里面应急照明那部分,各种系统形式,可分可不分

x01oct 发表于 2018-8-7 12:19:19

爱你大豆 发表于 2018-8-1 11:59
我们总工一致建议分开做,不是很明白原因。

我也分开做,好控制:疏散指示灯的回路常亮;疏散照明常灭,火灾时点亮。