树欲静而风不止 发表于 2018-7-26 09:17:06

局部等电位和辅助等电位

局部等电位和辅助等电位到底有何区别?为何我们民用建筑中只用到了局部等电位,很少看到辅助等电位的设计?

yy1980 发表于 2018-7-26 09:50:38

我理解是辅助等电位就是把两手容易同时接触的导电体用导线连接变成等电位,不需要跟该空间内接地体连接。局部需要跟该空间接地钢筋连接。

zhangxiulin 发表于 2018-7-26 10:03:38

辅助等电位是在人活动范围内的可能出现电位差的情况下设置,这种情况在民用行业很少遇到

rainmen_73 发表于 2018-7-26 10:17:32

原理一样,做法区别。辅助等电位不需通过汇流排,可以直接联结而已。我感觉适用于有专业人员维护场所,特别是工业建筑内

chipy 发表于 2018-7-26 10:57:54

有规范把两个合一了...原理差不多

taianwx 发表于 2018-7-27 08:56:58

辅助等电位联结是2.5m伸臂范围内可同时触及的导电部分之间的联结

taianwx 发表于 2018-7-27 08:58:24

局部等电位联结可视为局部范围内的“总等电位联结”,但它与总等电位联结并非总配电箱与分配电箱之间上下级的关系

fangyangde0413 发表于 2018-10-24 08:33:13

我更好奇的是,比如一个房间实施了局部等电位连接,那我们所处房间的电位难道就跟没等电位连接的电位不一样了?

taiyuntao 发表于 2018-10-24 10:49:55

fangyangde0413 发表于 2018-10-24 08:33
我更好奇的是,比如一个房间实施了局部等电位连接,那我们所处房间的电位难道就跟没等电位连接的电位不一样 ...

等电位连接能降低接触电压(电位差),不是降低某一点的电位

fangyangde0413 发表于 2018-10-24 13:04:55

taiyuntao 发表于 2018-10-24 10:49
等电位连接能降低接触电压(电位差),不是降低某一点的电位

为什么能降低电位差?如TN系统,外壳漏电后,等电位实施前和实施后的漏电回路电阻和电压并没有变化,接触外壳的预期接触电压有什么差别?

taiyuntao 发表于 2018-10-24 14:32:22

fangyangde0413 发表于 2018-10-24 13:04
为什么能降低电位差?如TN系统,外壳漏电后,等电位实施前和实施后的漏电回路电阻和电压并没有变化,接触 ...

GB50054-2011 5.2.5及5.2.10的条文说明举例,好好看看

fangyangde0413 发表于 2018-10-24 15:14:26

本帖最后由 fangyangde0413 于 2018-10-24 15:33 编辑

taiyuntao 发表于 2018-10-24 14:32
GB50054-2011 5.2.5及5.2.10的条文说明举例,好好看看
5.2.10的条文说明有3个疑问:1、预期接触电压不止bc段,还应该包括总配电箱外返回电源的一段PE线压降;2、需要做的是二楼的等电位联结,怎么图上显示的是一楼的等电位联结?3、就算按照他图示的方式联结,电流不还是要经过虚线回到总配箱再回到电源,虚线也是有电阻会产生压降。

以梦为马 发表于 2022-4-1 21:26:42

rainmen_73 发表于 2018-7-26 10:17
原理一样,做法区别。辅助等电位不需通过汇流排,可以直接联结而已。我感觉适用于有专业人员维护场所,特别 ...

辅助等电位怎么解决手脚间的电位差?

dqaq 发表于 2022-4-2 08:55:36

这是我们对引进的IEC标准消化不良,叠加逻辑错误导致的一个笑话。尽管是笑话,但却是进步中的笑话,不丢人,在笑话中进步,在笑话中提高{:1_428:}

dqaq 发表于 2022-4-2 09:01:00

本帖最后由 dqaq 于 2022-4-2 09:22 编辑

再早翻译的名称,叫作主电位平衡,和补充电位平衡。“主”的意思,是在一级配电装置(即所谓的主配电盘)处进行等电位联结。“补充”的意思,是在终端回路或用电设备处进行等电位联结。所以最早一版等电位联结标准图集,要求在每一电源进线处作MEB,是吃透了这个概念的。