1305850287 发表于 2018-7-23 15:21:14

为什么在楼梯间的照明回路上增加熔断器


设计原理30讲 发表于 2018-7-23 15:32:42

1305850287 发表于 2018-7-23 15:39:07

设计原理30讲 发表于 2018-7-23 15:32
胡画的,详细的道理请看30讲

您好    怎么获得原理30讲

设计原理30讲 发表于 2018-7-23 15:43:31

树欲静而风不止 发表于 2018-7-23 15:45:47

强启线,加微断一样的

设计原理30讲 发表于 2018-7-23 16:06:01

zhangxiulin 发表于 2018-7-23 16:15:50

加熔断器难点是短路保护灵敏度不够,不应该啊,其他的都是断路器,冒出个熔断器不明白

fitman 发表于 2018-7-23 16:29:10

这是为了满足规范要求,不能断开应急照明的充电线路,因此使用了这种带熔断器的4线方案(我在带备用照明的设备房就是这样做)。问题是楼主的是楼梯间照明,有必要这样做吗?

zhangxiulin 发表于 2018-7-23 16:55:12

fitman 发表于 2018-7-23 16:29
这是为了满足规范要求,不能断开应急照明的充电线路,因此使用了这种带熔断器的4线方案(我在带备用照明的 ...

熔断器就不可以断开了,这有点牵强

设计原理30讲 发表于 2018-7-23 16:57:01

设计原理30讲 发表于 2018-7-23 16:59:25

rainmen_73 发表于 2018-7-23 17:07:11

fitman 发表于 2018-7-23 16:29
这是为了满足规范要求,不能断开应急照明的充电线路,因此使用了这种带熔断器的4线方案(我在带备用照明的 ...

设备房内备用照明通常设置就地开关控制,也没有强启必要吧。四线引出一根就算是熔断器的充电线。另一根断路器下桩头的相线有什么必要再引出呢

设计原理30讲 发表于 2018-7-23 17:15:10

x01oct 发表于 2018-7-23 18:08:10

树欲静而风不止 发表于 2018-7-23 15:45
强启线,加微断一样的
没必要单独加微断,直接并到微断后的相线上就行

x01oct 发表于 2018-7-23 18:10:30

本帖最后由 x01oct 于 2018-7-23 18:12 编辑

fitman 发表于 2018-7-23 16:29
这是为了满足规范要求,不能断开应急照明的充电线路,因此使用了这种带熔断器的4线方案(我在带备用照明的 ...
按照以前的画法,楼梯间才需要这样做,设备房不需要强启,不用这么画。因为这条线就不是充电线,这是强启线,是去开关的(单刀双掷开关的另一个接线端子,平时是断开的,没电,实现关灯的作用)

按现在的画法,楼梯间也不用这么画了,用智能疏散系统,装那个平时不亮的小灯。