本帖最后由 whlevil 于 2018-7-20 10:35 编辑空调室外机配电需要加漏电保护吗,另外过载保护需要加吗?
过载保护肯定需要加 具体到漏电保护,这个争议较大,以王老的观点,是不需要的 要我来看,要看空调室外机装的位置,如果是露台、凉台等人很容易触摸的位置,应该安装,否则就可以不装 树欲静而风不止 发表于 2018-7-20 10:52
过载保护肯定需要加
这种成套的空调室外机(不是VRV)需要加过载保护? whlevil 发表于 2018-7-20 10:55
这种成套的空调室外机(不是VRV)需要加过载保护?
依据《通用用电设备配电设计规范》和《低压配电规范》,这样的需要过载保护 安装在室外的用电设备应设漏电保护。 要我来看,要看空调室外机装的位置,如果是露台、凉台等人很容易触摸的位置,应该安装,否则就 装了之后,室外潮湿,漏电估计经常跳闸.. 室外机做好外壳接地的话,感觉不设漏电也可以,不过还是做上稳妥 漏电保护也在犹豫,过载保护由室外机本身提供。