账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19008|回复: 10

[问题探讨] 空调室外机配电需要加漏电保护吗

[复制链接]
     
发表于 2018-7-20 10:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 whlevil 于 2018-7-20 10:35 编辑

空调室外机配电需要加漏电保护吗,另外过载保护需要加吗?


发表于 2018-7-20 10:52:34 | 显示全部楼层
过载保护肯定需要加
发表于 2018-7-20 10:53:13 | 显示全部楼层
具体到漏电保护,这个争议较大,以王老的观点,是不需要的
发表于 2018-7-20 10:55:35 | 显示全部楼层
要我来看,要看空调室外机装的位置,如果是露台、凉台等人很容易触摸的位置,应该安装,否则就可以不装
     
 楼主| 发表于 2018-7-20 10:55:37 | 显示全部楼层

这种成套的空调室外机(不是VRV)需要加过载保护?
发表于 2018-7-20 10:57:19 | 显示全部楼层
whlevil 发表于 2018-7-20 10:55
这种成套的空调室外机(不是VRV)需要加过载保护?

依据《通用用电设备配电设计规范》和《低压配电规范》,这样的需要过载保护
     
发表于 2018-7-20 11:09:38 | 显示全部楼层
安装在室外的用电设备应设漏电保护。
     
发表于 2018-7-20 12:46:59 | 显示全部楼层
要我来看,要看空调室外机装的位置,如果是露台、凉台等人很容易触摸的位置,应该安装,否则就
     
发表于 2018-7-20 15:12:35 | 显示全部楼层
装了之后,室外潮湿,漏电估计经常跳闸..
     
发表于 2018-7-20 17:43:44 | 显示全部楼层
室外机做好外壳接地的话,感觉不设漏电也可以,不过还是做上稳妥
     
发表于 2019-11-6 22:59:08 | 显示全部楼层
漏电保护也在犹豫,过载保护由室外机本身提供。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则