空调室外机配电需要加漏电保护吗,另外过载保护需要加吗?


发表于 2018-7-20 10:52:34 | 显示全部楼层
过载保护肯定需要加
发表于 2018-7-20 10:53:13 | 显示全部楼层
具体到漏电保护,这个争议较大,以王老的观点,是不需要的
发表于 2018-7-20 10:55:35 | 显示全部楼层
要我来看,要看空调室外机装的位置,如果是露台、凉台等人很容易触摸的位置,应该安装,否则就可以不装
     
 楼主| 发表于 2018-7-20 10:55:37 | 显示全部楼层

这种成套的空调室外机(不是VRV)需要加过载保护?
发表于 2018-7-20 10:57:19 | 显示全部楼层
whlevil 发表于 2018-7-20 10:55
这种成套的空调室外机(不是VRV)需要加过载保护?

依据《通用用电设备配电设计规范》和《低压配电规范》,这样的需要过载保护
     
发表于 2018-7-20 11:09:38 | 显示全部楼层
安装在室外的用电设备应设漏电保护。
     
发表于 2018-7-20 12:46:59 | 显示全部楼层
要我来看,要看空调室外机装的位置,如果是露台、凉台等人很容易触摸的位置,应该安装,否则就
     
发表于 2018-7-20 15:12:35 | 显示全部楼层
装了之后,室外潮湿,漏电估计经常跳闸..
     
发表于 2018-7-20 17:43:44 | 显示全部楼层
室外机做好外壳接地的话,感觉不设漏电也可以,不过还是做上稳妥
     
发表于 2019-11-6 22:59:08 | 显示全部楼层
漏电保护也在犹豫,过载保护由室外机本身提供。