江苏省住宅设计标准推荐同一个回路,规范写的是宜,但是我们本地审图部门不认可这种做法,审图专家认为老年 ...
{:1_416:},规范是死的,人是活的,以人为本才是正道 规矩是死的人是活的 本帖最后由 llfj 于 2018-11-27 13:34 编辑
住宅电气 除了各地的地标外。主要是3本国家规范。
住宅建筑规范 GB50368-2005住宅设计规范 GB50096-2011住宅建筑电气设计规范 JGJ242-2011。。。
虽然住宅建筑规范 2005的 太老了。但是目前依然是有效版本。而且全是强条。。。
住宅建筑电气设计规范 条文解释中,让好多设计都做把卫生间照明和插座做在一起(当然如果是我自己家我也这么做)。。
但是 住宅建筑规范 条文 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电,,强条。。。。。。
所以我现在有以下几种做法,卫生间设置普通照明,电源接至房间照明,加剩余电流保护。。
卫生间不设置普通照明,把卫生间的普通照明灯 标注为 3合一浴霸,与卫生间插座做一个回路,加剩余电流保护。。。
对于有的审图 认为浴霸(带照明的) 不能认为普通照明的,而且甲方又要求做浴霸的。。那只能普通照明接房间,加剩余电流保护, 浴霸接卫生间插座加剩余电流保护。。。
但是我相信,如果新的住宅建筑规范 出来 应该会允许 卫生间的普通照明和插座接一起。。。。
页:
1
[2]