古井无波 发表于 2018-7-18 08:47:26

卫生间的灯和插座是否可以连在一个回路上

新手上路,看规范上的强条写 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。可我看好多人的设计图中,卫生间灯与插座都在一个回路

古井无波 发表于 2018-7-18 08:48:28

求各位前辈不吝赐教

fitman 发表于 2018-7-18 08:56:02

如果是帮朋友做装修设计或本地审图的设计,我一定把卫生间照明接在插座回路。外地工程则一定分开。

树欲静而风不止 发表于 2018-7-18 09:05:15

楼主可以看看《住宅电气规范》9.4.4的条文解释

古井无波 发表于 2018-7-18 09:20:12

树欲静而风不止 发表于 2018-7-18 09:05
楼主可以看看《住宅电气规范》9.4.4的条文解释

谢谢前辈,这样设计开关应该多加一联来控制插座对吧,还有就是这样审图的会说违反强条吗

树欲静而风不止 发表于 2018-7-18 09:30:28

古井无波 发表于 2018-7-18 09:20
谢谢前辈,这样设计开关应该多加一联来控制插座对吧,还有就是这样审图的会说违反强条吗

插座不用照明开关控制,自己可以带个开关

树欲静而风不止 发表于 2018-7-18 09:30:48

古井无波 发表于 2018-7-18 09:20
谢谢前辈,这样设计开关应该多加一联来控制插座对吧,还有就是这样审图的会说违反强条吗

审图不会的

x01oct 发表于 2018-7-18 10:18:16

我从不把开关和插座设在同一回路上,但是住宅的卫生间,规范的条文解释里是允许这样做的,但需注意:规范条文解释不具备与标准条文等同的法律效力。

easunlee 发表于 2018-7-18 11:07:06

可以的,前提是卫生间单独回路供电。

nicebin 发表于 2018-7-19 08:27:36

同意楼上,有经验的设计师都知道,住宅内的卫生间是一个比较特定的场所,一般是独间,单独回路供电,且要求设局部等电位联结。
这样的情况下,插座接照明线路是可以的。

BXHH 发表于 2018-7-19 10:07:39

本帖最后由 BXHH 于 2018-7-19 10:09 编辑

合在一起有何不可,插座和灯具都设剩余电流保护有问题吗?
卫生间面积有限,即使使用插座的过程中,或者灯具故障,出现断电,对安全能有多大影响?

scmcl 发表于 2018-7-20 14:18:04

这就是审图机械的后果,只知道翻条文的字面意思!!!

yy1980 发表于 2018-7-22 07:20:58

BXHH 发表于 2018-7-19 10:07
合在一起有何不可,插座和灯具都设剩余电流保护有问题吗?
卫生间面积有限,即使使用插座的过程中,或者灯 ...

正解。设计不是教条的东西,只要觉得合乎安全可靠经济管理方便等原则,便是可行。规范制定的本意也大概围绕这几个方面来制定的。

liuex 发表于 2018-7-30 17:49:33

我认为可以,除了前辈们说JGJ242的条文说明,还有这个:
GB 50034-2013 建筑照明设计标准
条文说明
7.2.5 若普通照明与插座共用同一分支回路,应同时满足以下条件:
    1 经比较,插座与普通照明共用支路更加经济合理;
    2 该分支回路或该插座处应具有剩余电流保护功能;
    3 该插座对应的使用功能不会对照明功能产生不利影响。
以及图集《12DX603 住宅小区建筑电气设计与施工》第8-18页二室户配电箱系统图。

熟番茄 发表于 2018-7-31 10:52:55

江苏省住宅设计标准推荐同一个回路,规范写的是宜,但是我们本地审图部门不认可这种做法,审图专家认为老年人使用不方便,有可能卫生间插座断电照明也断了,卫生间没有照明不方便老年人
页: [1] 2
查看完整版本: 卫生间的灯和插座是否可以连在一个回路上