大瓜瓜 发表于 2018-7-16 18:55:55

配电间与潮湿场所邻近的问题

如图,有一个项目湿式报警阀间和柴油发电机房与小配电间挨着,按照规范柴油发电机房与小配电间不应邻近经常积水的地方。现在把湿式报警阀间做一圈防水处理,这样做可不可以?有没有遇到过这种情况的?湿式报警阀间实在没地方放了。(湿式报警阀间只有检修的时候有水,算不算是经常积水的场所?)

yy1980 发表于 2018-7-16 20:07:03

这个我认为只是尽量避免。配电设备就多了,如泵房配电设备,锅炉房配电设备,冷水机组配电设备,很多设备都直接放这些带水的房间里,也不见得不可以,何况是当邻居呢。
综合考虑吧

大瓜瓜 发表于 2018-7-16 20:12:28

yy1980 发表于 2018-7-16 20:07
这个我认为只是尽量避免。配电设备就多了,如泵房配电设备,锅炉房配电设备,冷水机组配电设备,很多设备都 ...

现在问题就是规范里说的是“不应”。

yy1980 发表于 2018-7-16 21:35:58

规范我记得有一些这方面的描述,也暂时不记得哪本了。如果有这种规定,那规范本身编制就有问题。最多用“不宜”二字。

zhangxiulin 发表于 2018-7-17 08:39:46

针对于本图,问题不大,因为湿式报警阀间不是长期有水房间,地面及墙体下部方式和排水做好是没问题的,但对于给不泵房,消防泵房等长期有水房间还是要有隔离通道,否则渗水到变配电室的概率会较大

wxy000lb 发表于 2018-7-17 17:10:26

不宜,
做双层墙

chipy 发表于 2018-7-17 17:55:04

湿式报警阀间还好吧,平时没有积水

x01oct 发表于 2018-7-17 19:24:37

通常做双墙
页: [1]
查看完整版本: 配电间与潮湿场所邻近的问题