账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12147|回复: 9

[求助] 配电间与潮湿场所邻近的问题

[复制链接]
     
发表于 2018-7-16 18:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图,有一个项目湿式报警阀间和柴油发电机房与小配电间挨着,按照规范柴油发电机房与小配电间不应邻近经常积水的地方。现在把湿式报警阀间做一圈防水处理,这样做可不可以?有没有遇到过这种情况的?湿式报警阀间实在没地方放了。(湿式报警阀间只有检修的时候有水,算不算是经常积水的场所?)
TIM图片20180716184732.png
     
发表于 2018-7-16 20:07:03 | 显示全部楼层
这个我认为只是尽量避免。配电设备就多了,如泵房配电设备,锅炉房配电设备,冷水机组配电设备,很多设备都直接放这些带水的房间里,也不见得不可以,何况是当邻居呢。
综合考虑吧
     
 楼主| 发表于 2018-7-16 20:12:28 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2018-7-16 20:07
这个我认为只是尽量避免。配电设备就多了,如泵房配电设备,锅炉房配电设备,冷水机组配电设备,很多设备都 ...

现在问题就是规范里说的是“不应”。

点评

不要纠结了,电气、水,建筑相互配合,相互让一让,水专业不同意 移是不行的。  发表于 2018-7-16 20:20
把配电间翻到柴发的左边去,同样的空间,把报警阀室移到目前的配电间位置。水不同意不行。  发表于 2018-7-16 20:19
     
发表于 2018-7-16 21:35:58 | 显示全部楼层
规范我记得有一些这方面的描述,也暂时不记得哪本了。如果有这种规定,那规范本身编制就有问题。最多用“不宜”二字。
     
发表于 2018-7-17 08:39:46 | 显示全部楼层
针对于本图,问题不大,因为湿式报警阀间不是长期有水房间,地面及墙体下部方式和排水做好是没问题的,但对于给不泵房,消防泵房等长期有水房间还是要有隔离通道,否则渗水到变配电室的概率会较大
     
发表于 2018-7-17 17:10:26 | 显示全部楼层
不宜,
做双层墙
     
发表于 2018-7-17 17:55:04 | 显示全部楼层
湿式报警阀间还好吧,平时没有积水
     
发表于 2018-7-17 19:24:37 | 显示全部楼层
通常做双墙
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则