bzp4891
发表于 2018-7-11 12:10:50
设计原理30讲 发表于 2018-7-11 08:44
知。
我不知他选型是不是电动机专用断路器,没空去查。
我知道,配电线路保护用断路器。与电动机保护用断 ...
楼主选的当然不是电动机保护断路器:
工频旁路断路器型号为T6N800 PR222DS/P-LSI R800 FF 3P (电子脱扣器);
软启回路断路器型号为T6N630 TMA R630 FF 3P(热磁脱扣器),
ABB的Tmax塑壳断路器配电型和电动机保护型如下图,可以从脱扣器类型识别:
设计原理30讲
发表于 2018-7-11 13:40:59
136744631
发表于 2018-7-14 11:15:45
楼主,有变频和软启的二次原理图吗?手上有个项目可能用到,希望借鉴下。非常感谢楼主。
Jonas
发表于 2018-7-14 11:39:55
电动机专用断路器,
1、过载与热继一样,
2、7.2倍动作时间应是0-30秒可调。瞬动应是2*7=14倍,取13倍不可调是正确的。