发表于 2018-7-10 16:17:22
任元会老师的解读:电机整定电流Iset1≥IM(电机额定电流),且7.2倍Iset1时的动作时间要大于电机启动时间,另外按GB50055-93第2.4.4条要满足Iset3=2.0~2.5ISTM(电机的启动电流)
wenqi3276
发表于 2018-7-10 16:21:07
wenqi3276 发表于 2018-7-10 16:17
任元会老师的解读:电机整定电流Iset1≥IM(电机额定电流),且7.2倍Iset1时的动作时间要大于电机启动时间 ...
这个只适应于笼型电动机
设计原理30讲
发表于 2018-7-10 18:51:07
设计原理30讲
发表于 2018-7-10 19:08:20
设计原理30讲
发表于 2018-7-10 19:09:47
设计原理30讲
发表于 2018-7-10 19:12:39
设计原理30讲
发表于 2018-7-10 19:14:19
设计原理30讲
发表于 2018-7-10 19:19:52
设计原理30讲
发表于 2018-7-10 19:21:58
bzp4891
发表于 2018-7-10 22:05:51
设计原理30讲 发表于 2018-7-10 19:21
工频回路过载保护值为1.05-1.1倍水泵电机额定电流
必须是热继动作安秒曲线,不能是断路器线路保护安秒曲线 ...
不知诚版可知无论ABB还是施耐德除了普通常见的配电型断路器,早就有电动机断路器(包括单磁、热磁式、电子式三种),例如ABB 的MS和MO系列以及Tmax电动机保护断路器,施耐德的GV2和GV3系列,以及NSX电动机保护断路器。电动机保护断路器相对于配电断路器,其过载保护曲线与热继电器曲线一致,都遵循GB14048.4的验证方式,保护对象为电动机,如截图:
与配电型断路器长延时保护验证方式完全不同,遵循的是GB14048.2低压断路器标准,保护对象为电缆。
三千丶
发表于 2018-7-11 07:54:48
首先,保护定值的设置要考虑实际应用情况,若要优先保证被服务设备运行的话,设定值应该是要偏大一点的;
另外,电动机起动时,有时候会产生非常大的起动电流(非周期分量叠加),短路保护的定值若要躲过该起动电流,势必要设定的非常大,而此时就会存在一个问题,真正短路时,短路保护反而可能起不到作用,所以可以设置短路短延时保护作为后备保护用。
三千丶
发表于 2018-7-11 08:06:37
另外,关于前边几位专家讨论的内容,请考虑一下以下说法:
1. 电动机专用断路器没有短路短延时保护功能,其堵转保护定值与过载保护定值关联,最大10倍(ABB),无法满足使用要求;
2. 如果仅选择额定电流为400A的断路器,短路保护应该是无法设置到17倍额定电流的。
3. 过载保护定值根据应用情况,建议偏大值可以设置在1.1-1.3倍。
4. 楼主公司的应用不可知,应与公司工程师详细沟通,了解实际原因。
wenqi3276
发表于 2018-7-11 08:29:25
学问大了,以前学的电机学都记不清了,规范条文不好操作{:1_437:}
bzp4891
发表于 2018-7-11 08:42:13
三千丶 发表于 2018-7-11 08:06
另外,关于前边几位专家讨论的内容,请考虑一下以下说法:
1. 电动机专用断路器没有短路短延时保护功能, ...
首先回答第一条,电动机保护型断路器是否具有短延时功能,取决于脱扣器的类型,目前有三种:单磁式,热磁式和电子式,第三种是具有短延时功能的,以NSX-Micrologic6.2/6.3E-M为例,M代表Motor,延时时间在20-60ms之间且不可调,电流可调范围为5-13倍额定电流。短路瞬时保护电流值为默认为13倍额定电流且不可调,如下图:
设计原理30讲
发表于 2018-7-11 08:44:39