工业厂房采用钢柱,安装在钢柱上面的配电箱漏电的话,电流可以通过钢柱串到其他钢柱,让人触电吗?请告诉原因? 提出这样的问题.... 触电问题(间接接触或更新的术语是故障保护)首先是看接触电压情况,最终才是通过人体电流大小的影响不同 rainmen_73 发表于 2018-7-3 17:38提出这样的问题.... 触电问题(间接接触或更新的术语是故障保护)首先是看接触电压情况,最终才是通过人 ...
如何计算接触电压? 接地做好的话,接地电流很大,开关早脱扣了。 如果漏电的钢柱接地没做的话有可能 taianwx 发表于 2018-7-4 08:54
如果漏电的钢柱接地没做的话有可能
但是电流会很小了 配电箱外壳与PE线连接良好,金属性接地故障,电流应该让开关跳闸 如果PE线断线或接触不好,则很危险 解决办法,钢柱接地处理,降低接地电阻,即使PE线断了,也可在安全电压下 也可加装漏电保护装置 设计原理30讲 发表于 2018-7-4 09:34
工业厂房采用钢柱,安装在钢柱上面的配电箱漏电的话,电流可以通过钢柱串到其他钢柱,让人触电吗?
假定 ...
你只算了跨步电压(两脚之间),为什么不一起算下接触电压(手脚之间)是多大的范围内呢 设计原理30讲 发表于 2018-7-4 09:34
工业厂房采用钢柱,安装在钢柱上面的配电箱漏电的话,电流可以通过钢柱串到其他钢柱,让人触电吗?
假定 ...
1.614如何来的?