zhandji 发表于 2018-7-2 08:08:29

关于消防控制台的启停

我是一个新手盘厂技术员。在设计消防风机二次回路时,消防紧急启动是独立于转换开关之外的,这就遇到一个问题,在转换开关在手动挡时,紧急启动后风机由于电气自锁,在控制台关不了。这就与设计要求的“消防控制台启停设备”不符合。二次上我能解决这个问题,但是请问各位大大,我看了几套图集,怎么看都是在转换开关手动挡时,消防紧急启动停不了,这是怎么回事?

设计原理30讲 发表于 2018-7-2 08:52:51

树欲静而风不止 发表于 2018-7-2 09:31:29

标准图集在这方面确实有问题

树欲静而风不止 发表于 2018-7-2 09:32:39

10版的是手动状态下可以启动,但停不了,16版的是必须在自动状态下才行

树欲静而风不止 发表于 2018-7-2 09:33:27

具体做法还是应参照14X505-1中泵的做法

设计原理 发表于 2018-8-29 09:24:11

设计原理 发表于 2018-8-29 09:26:28

设计原理 发表于 2018-8-29 10:13:48