[求助] 关于消防控制台的启停

[复制链接]
发表于 2018-7-2 08:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我是一个新手盘厂技术员。在设计消防风机二次回路时,消防紧急启动是独立于转换开关之外的,这就遇到一个问题,在转换开关在手动挡时,紧急启动后风机由于电气自锁,在控制台关不了。这就与设计要求的“消防控制台启停设备”不符合。二次上我能解决这个问题,但是请问各位大大,我看了几套图集,怎么看都是在转换开关手动挡时,消防紧急启动停不了,这是怎么回事?
发表于 2018-7-2 08:52:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-2 09:31:29 | 显示全部楼层
标准图集在这方面确实有问题
发表于 2018-7-2 09:32:39 | 显示全部楼层
10版的是手动状态下可以启动,但停不了,16版的是必须在自动状态下才行
发表于 2018-7-2 09:33:27 | 显示全部楼层
具体做法还是应参照14X505-1中泵的做法
     
发表于 2018-8-29 09:24:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-29 09:26:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-29 10:13:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽