河图 发表于 2018-7-5 13:55:17

树欲静而风不止 发表于 2018-7-5 11:11
想省事,就选第二种

虽然第二种省事,但我不确定对于电动阀控制他们是否考虑,为了稳妥点,我还是弄个系统图吧!
如果这个工程没有电动阀,那我肯定选择第二种了,{:1_428:}

河图 发表于 2018-7-5 15:22:29

本帖最后由 河图 于 2018-7-5 15:38 编辑

最后是这么弄的,{:1_428:}

对于电动阀,系统图仅体现电源线,信号线在平面图中体现!

zhangxiulin 发表于 2018-7-5 17:12:17

河图 发表于 2018-7-3 10:01
谢谢您的回复!
我和通风专业又确认了一下:
1、这个电动阀叫电动密闭保温阀,作用就是开启和关闭通风 ...

那你这种实现就比较简单了,延时继电器加接触器就可以实现了

x01oct 发表于 2018-7-5 18:47:42

河图 发表于 2018-7-5 15:22
最后是这么弄的,

对于电动阀,系统图仅体现电源线,信号线在平面图中体现!

CJ20-10,没啥用

河图 发表于 2018-7-6 08:10:01

zhangxiulin 发表于 2018-7-5 17:12
那你这种实现就比较简单了,延时继电器加接触器就可以实现了

谢谢您的回复!
您说这个接触器,是我上图中电动阀回路的接触器吗!
谢谢!

河图 发表于 2018-7-6 08:18:34

x01oct 发表于 2018-7-5 18:47
CJ20-10,没啥用

哦,怎么没用呢,没明白!
我原来l的理解,CJ20-10闭合,电动阀通电工作!
但你这么一说,我也觉得有点问题,电动阀如何复位呢,这个我没有考虑清楚!
我再琢磨琢磨!
谢谢!

设计原理30讲 发表于 2018-7-6 08:22:09

x01oct 发表于 2018-7-6 09:36:51

本帖最后由 x01oct 于 2018-7-6 09:38 编辑

河图 发表于 2018-7-6 08:18
哦,怎么没用呢,没明白!
我原来l的理解,CJ20-10闭合,电动阀通电工作!
但你这么一说,我也觉得有点 ...
CJ20-10放在一次回路里面,可以通过二次回路的常开常闭触点实现37#楼说的“阀门打开后,断开电路;阀门关闭后,断开电路”的功能,但并不能实现阀门打开和关闭的动作。也就是说放在一次回路中,只有通断阀门电源的功能,并无控制阀门打开或关闭的功能。
而“阀门打开后,断开电路;阀门关闭后,断开电路”的功能,只是次要功能。

首先需要实现的是阀门随风机的动作而打开关闭,这才是主要功能。至于阀门是否常有电,就是次要功能了。

河图 发表于 2018-7-6 10:15:50

设计原理30讲 发表于 2018-7-6 08:22
CJ20-16常开接通电动阀,阀门打开。
常闭接通时,电动阀关闭。
电动阀里面还得有个特别的机关。CJ20-16 ...

非常感谢!
看来我对阀的接线及原理还是没搞懂,我再好好琢磨琢磨!
谢谢!

河图 发表于 2018-7-6 10:16:36

x01oct 发表于 2018-7-6 09:36
CJ20-10放在一次回路里面,可以通过二次回路的常开常闭触点实现37#楼说的“阀门打开后,断开电路;阀门关 ...

非常感谢!
差不多明白了,我再好好消化一下!

TNS 发表于 2018-7-29 23:23:00

xiacheng588同仁23#上传的风机阀门联动,我觉得有以下几个问题:
1、阀门的控制仅依靠风机开停联动,而当需要人为主动干预开停时,很不方便,因此应该加手动控制选择;
2、加手动控制后,阀门与风机控制回路应该互有连锁点。
3、不论风机开停,阀门被联动开或者关到位停止后,总有电源被引到阀门接线端子,即阀门电源回路没被断开,如果说断开也只是在阀门内部依靠行程开关被断开,因为阀门自己没有线圈也就没有自锁回路。这样的话检修阀门有安全隐患。

明天我按照河图兄26#上传的中间那张端子图,画一张阀门控制原理图传上来,请各位指教!

设计原理30讲 发表于 2018-7-30 08:44:02

TNS 发表于 2018-7-30 08:50:49

本帖最后由 TNS 于 2018-7-30 14:07 编辑

匆匆画了一下,传上来,请大家指教!对应楼主上传的这个图片做的控制图。
手动的暂且不管,就说与风机联动的过程如下:
风机启动后,图中左侧紫红色字体标注的“引自风机”的接点闭合,另外阀门本体的微动开关WK2(绿色字体5、6接点)原本是闭合的,于是就接通了接触器QA1回路,风阀开始打开。
打开到位后,风阀电机的微动开关WK1断开,主回路断开;同时微动开关WK2(绿色字体5、6接点)也断开,切断了QA1线圈所在控制回路,开阀主回路QA1接点断开。

关阀过程与此相反。

设计原理30讲 发表于 2018-7-30 08:57:10

handone 发表于 2018-7-30 09:08:49

本帖最后由 handone 于 2018-7-30 10:00 编辑

更正:HVAC的小执行器大多是有源三线控制方式。
1、电动有220V/380V的,暖通系统多是220V。现在的产品多是一体化,也就是继电器和接触器都集成在电动头里了,外部供电+控制信号就可以了(根据产品的不同,电动头内部一般是24V控制回路),否则就需要自己搭二次回路,控制电机正反转,所以首先要搞清楚你的项目是用的一体化还是非一体化的电动阀门。首选肯定一体化了。

2、电动门并非如前面有专家说通电、断电就可以控制了。断电它是停了,但是再通电它是不得动的,必须要给开或关的控制指令,已开、已关反馈一般是状态指示或联锁其它设备的(也有工艺安全需要在失电时通过弹簧力打开或关闭的);

3、电动头上是有就地/远方控制的选择开关(就地指电动头本体,远方指外部控制信号)、手动开/关按钮,而且根据工艺的要求,一般还有操作手轮。手轮和电动头电动控制内部是有离合器的,所以不需要额外措施。

4、本例中你是先开风机再开阀,先停风机再关阀,不需要再加控制器。从风机的控制回路引出风机运行和风机停运的接点到阀门开关回路中即可(需要)。如果需要更完善一些,需要考虑阀门故障信号接入风机回路,阀门故障不能打开或不能关闭的时候,应有报警或停风机,不然风机启动了,但阀门一直打不开,要么憋压损坏风管、要么风机过载。

页: 1 2 [3] 4
查看完整版本: 电动阀如何控制!