发表于 2018-6-29 14:45:09
河图 发表于 2018-6-29 10:26
谢谢您的答复!
再请教一下:
1、我翻了一下图集《空调控制系统》02X201-1,看到个电动调节风阀,不知 ...
类似于这种的,调节型的有4~20mA输入输出模拟量信号,可以控制开度,开关型的没有。
x01oct
发表于 2018-6-29 15:04:29
河图 发表于 2018-6-29 10:36
谢谢您的回复!
我这个工程是没有DDC的,至于PLC控制我也不熟悉,再请教一下,如果采用PLC控制,完全需 ...
PLC通常需要专门设计,如果没有特殊的要求,建议用DDC简单一些,都是标准的控制,也有标准图可以引用。
zhangxiulin
发表于 2018-6-29 15:26:46
1.首先要明白这个电动阀的作用是什么,和风机的启停有何联动方式,另外控制参量是什么。
2.一般的空调系统都会根据某个控制参量开控制风机的启停或调速,并且会配置专用的控制器,如果是开关量的话就比较简单了,用开关量开控制风机接触器就可以了,只有给控制器一个供电电源就可以了
河图
发表于 2018-7-2 11:36:45
x01oct 发表于 2018-6-29 15:04
PLC通常需要专门设计,如果没有特殊的要求,建议用DDC简单一些,都是标准的控制,也有标准图可以引用。
感谢您的回复!
再请教个关于DDC的问题:
我对DDC仅仅了解一点点,我的理解就是整个建筑要有个主机,需要控制的设备现场设DDC控制箱,组成一个完整的系统!
有没有那种做法,就是这个建筑只在局部某个箱子设DDC控制箱,也没有主机,也能实现控制的目的!
谢谢!
x01oct
发表于 2018-7-2 13:57:33
河图 发表于 2018-7-2 11:36
感谢您的回复!
再请教个关于DDC的问题:
我对DDC仅仅了解一点点,我的理解就是整个建筑要有个主机,需 ...
可以的,DDC就是设置在被控设备附近,无需联网即可完成相应的控制功能
河图
发表于 2018-7-3 10:01:26
本帖最后由 河图 于 2018-7-3 14:42 编辑
zhangxiulin 发表于 2018-6-29 15:26
1.首先要明白这个电动阀的作用是什么,和风机的启停有何联动方式,另外控制参量是什么。
2.一般的空调系 ...
谢谢您的回复!
我和通风专业又确认了一下:
1、这个电动阀叫电动密闭保温阀,作用就是开启和关闭通风道,风机开启前先开启阀门,关闭时先关风机,没有其他的控制参量,温度、湿度什么的都没有!
2、这个应该就是开关量了。通常情况下,这种情况是否也需要控制器呢!那么空调厂家的控制器是分不同型号吧,只有开关量的控制器和控制很多参量的控制器应该不一样吧!谢谢!
x01oct
发表于 2018-7-3 19:42:00
河图 发表于 2018-7-3 10:01
谢谢您的回复!
我和通风专业又确认了一下:
1、这个电动阀叫电动密闭保温阀,作用就是开启和关闭通风 ...
这种情况用DDC也行,不用也行,不用的话,用二次回路做也能做出来,就是麻烦一点儿
xiacheng588
发表于 2018-7-4 09:04:08
新风机电动阀,随风机开启而开启,随风机关闭而关闭,不需要控制器,二次回路就行,不复杂,参照一下下图。
河图
发表于 2018-7-4 09:08:35
本帖最后由 河图 于 2018-7-4 09:12 编辑
x01oct 发表于 2018-7-3 19:42
这种情况用DDC也行,不用也行,不用的话,用二次回路做也能做出来,就是麻烦一点儿
谢谢您的回复!我现在倾向于用二次回路来做了!
但还想请教下:如果采用DDC控制,DDC控制器是不是应该标个型号啊,那在哪能查到型号呢,或者找什么厂家咨询呢!
如果不标型号,施工单位或盘厂问我怎么做,我就不知道怎么回答了!
我曾经一个大点的工程,整个建筑设置了DDC楼宇自控系统,是和专门的弱电公司配合的!但这一两个箱子也没法找弱电公司来配合呀!{:1_431:}
谢谢!
设计原理30讲
发表于 2018-7-4 09:13:15
河图
发表于 2018-7-4 15:34:22
找了几个阀的资料,我这里用的应该就是这种阀!
河图
发表于 2018-7-4 15:45:20
本帖最后由 河图 于 2018-7-4 16:07 编辑
这几个阀的接线不完全相同,我是这么理解的:
1、电源线中L线接线位置可选,接在不同位置阀门旋转方向不同。
2、回答信号有的有公共端,就是3根线;有的是分开的没有公共端,那就是4根线。
3、有的有PE线,有的没有。
4、这个阀可以配一个专用的开关,最后一个图是与开关的接线图。具体到我这个工程,不配这个开关。
我准备从控制箱引至阀门7根线,如果6根线就够了,那多余那根就算备用的,{:1_428:}
设计原理30讲
发表于 2018-7-4 16:43:19
河图
发表于 2018-7-5 11:04:59
刚刚咨询了一个新风换气机的厂家,他们提供两种方案:
1、机组不带控制器,建设单位自配控制箱,当然设计人员就要画这个控制箱。
2、机组配控制器,就不用设控制箱了,交流接触器等元件都做到机组里边了。
控制器功能较多,不一定完全符合用户的实际情况,有可能其部分功能会闲置。这个控制器尺寸和墙壁照明开关差不多!
当然,别的厂家可能不一样!
树欲静而风不止
发表于 2018-7-5 11:11:07
河图 发表于 2018-7-5 11:04
刚刚咨询了一个新风换气机的厂家,他们提供两种方案:
1、机组不带控制器,建设单位自配控制箱,当然设计 ...
想省事,就选第二种