河图 发表于 2018-6-26 16:02:59

两路市电,对一级负荷如何配电!

一工程,两路10kV供电,通过变压器各带一部分负荷,其中一级负荷有400kW,为了保证其供电的可靠性,1T与2T均带所有的一级负荷。为了平衡2台变压器的负载率,我让2台变压器平时各带一半的一级负荷即200kW。这里为了表达清楚,我把一级负荷分成两部分A和B,2台变压器分别作为其常用电源和备用电源,如下图所示:
这里我标注的常用和备用,可以说是我的主观想法。我的困惑是,在技术上如何保证这个想法能实现!运行时各馈电柜的断路器应该都是合闸状态,而一级负荷A配电箱内的双电源转换开关,可能在馈电柜1侧也可能在馈电柜5侧,如在1侧当然是我希望的,但怎么保证不在5侧呢!总不能专门安排个人经常检查这个事吧,一个楼里又那么多双电源箱!有什么好的办法呢!请指教,谢谢!


树欲静而风不止 发表于 2018-6-26 16:08:30

每台双切箱上都明确标注有:主供、备供

x01oct 发表于 2018-6-26 17:13:36

ATS上都有主回路、备用回路的标注

x01oct 发表于 2018-6-26 17:14:37

凯恩 发表于 2018-6-26 17:00
香港人是这么做钢铁厂的一路架空,一路地埋+发电机,并联(大致4台1600KVA),长距离1KM,施耐德的断路器容 ...

你的回复与1楼的问题有关么?

灌水的请离开!!

x01oct 发表于 2018-6-26 17:48:55

凯恩 发表于 2018-6-26 17:40
扯淡货烧开水货,叫骑驴的帮你看看良心

似曾相识的回复风格

nicebin 发表于 2018-6-27 09:27:34

是的,ATS进线处是有“工作”和“备用”标注的。只要线缆接线正确,而且保证设备正常运行时,ATS都在“工作”合闸,楼主的担心是不必要的。

荣知事 发表于 2018-6-27 10:16:38

只要选择双电源转换开关正确就可以。一种转换开关是优先选择先有电电源。一种是优先选择常用电源,当常用电源恢复时,会自动切换到常用电源。这样就不用担心负荷分配不如你所愿啦。

设计原理30讲 发表于 2018-6-27 10:55:52

设计原理30讲 发表于 2018-6-27 10:57:11

cn39 发表于 2018-6-30 16:05:06

没有主备之分,实际上互为备用,至于哪一路停电不是你所决定的
页: [1]
查看完整版本: 两路市电,对一级负荷如何配电!