一工程,两路10kV供电,通过变压器各带一部分负荷,其中一级负荷有400kW,为了保证其供电的可靠性,1T与2T均带所有的一级负荷。为了平衡2台变压器的负载率,我让2台变压器平时各带一半的一级负荷即200kW。这里为了表达清楚,我把一级负荷分成两部分A和B,2台变压器分别作为其常用电源和备用电源,如下图所示: 这里我标注的常用和备用,可以说是我的主观想法。我的困惑是,在技术上如何保证这个想法能实现! 运行时各馈电柜的断路器应该都是合闸状态,而一级负荷A配电箱内的双电源转换开关,可能在馈电柜1侧也可能在馈电柜5侧,如在1侧当然是我希望的,但怎么保证不在5侧呢!总不能专门安排个人经常检查这个事吧,一个楼里又那么多双电源箱! 有什么好的办法呢! 请指教,谢谢!
|