swdswd
发表于 2020-6-11 22:40:00
zzzzzzzz 发表于 2020-6-11 18:41
能不能这样理解,这个单体没有火灾报警,也就不用执行50116-2013,那就没必要设消火栓按钮
既然厂区有消控室,那就设吧!引至消控室作为报警信号及在图形显示器上显示参与灭火的消火栓
树欲静而风不止
发表于 2020-6-12 08:32:43
zzzzzzzz 发表于 2020-6-11 18:41
能不能这样理解,这个单体没有火灾报警,也就不用执行50116-2013,那就没必要设消火栓按钮
我接触的图纸,有设的,有没有设的,设是为了某些图审
默契晓黑
发表于 2020-6-12 09:04:30
这个问题自从新版火规和消防给水和消火栓系统技术规范施行后 就一直存在 两家规范编写组 老死不相往来 面对问题不解决 可苦了底下这些设计人员和审图人员了 五六年了
zzzzzzzz
发表于 2020-6-12 09:19:28
树欲静而风不止 发表于 2020-6-12 08:32
我接触的图纸,有设的,有没有设的,设是为了某些图审
我现在知道的有三个观点,1.不用设按钮,因为消防泵图集中控制柜的接线端子图不能满足同时消火栓按钮和火灾报警同时起泵。2.设按钮,按钮仅报警定位用,接到消防控制室的火灾报警控制器。3.设按钮,按钮直接起泵,改造消防泵控制柜的接线端子。我干了一个工程,当时没设按钮,昨天消防验收,验收的说其它的这种工程,都设了按钮(按钮仅报警),弄得我有点没底了{:1_437:}
树欲静而风不止
发表于 2020-6-12 09:31:04
zzzzzzzz 发表于 2020-6-12 09:19
我现在知道的有三个观点,1.不用设按钮,因为消防泵图集中控制柜的接线端子图不能满足同时消火栓按钮和火 ...
有火灾报警系统,还是需要设置的,如果没有,不要管他
zzzzzzzz
发表于 2020-6-12 09:46:22
树欲静而风不止 发表于 2020-6-12 09:31
有火灾报警系统,还是需要设置的,如果没有,不要管他
你是说这个单体,如果没有火灾报警,消火栓按钮就不要管了吗
树欲静而风不止
发表于 2020-6-12 10:14:55
zzzzzzzz 发表于 2020-6-12 09:46
你是说这个单体,如果没有火灾报警,消火栓按钮就不要管了吗
我院的原则,不做,图审提了,沟通,沟通不了,补上
zzzzzzzz
发表于 2020-6-12 10:32:13
树欲静而风不止 发表于 2020-6-12 10:14
我院的原则,不做,图审提了,沟通,沟通不了,补上
哈哈{:1_452:}